How att lägga till ett överspänningsskydd på 240 krets vid poolens underpanel - neutral eller jordanslutning?

3

Försöker lägga till ett överspänningsskydd på en underpanel genom poolen. 240-kretsen går från huvudlastpanelen på sidan av huset till delpanelen genom pool - röd, svart och grön endast - till en frånkoppling och pumpen. Överspänningsskyddet (Intermatic PS3000) har endast två svarta och en vita tråd. Inga andra ledningar. Jag planerade att ansluta de två svarta trådarna till den röda och den svarta från 240-kretsen vid avkopplingen, men stubbar med var den tredje tråden ska fästas.

Jag lägger till ett helt hus överspänningsskydd, men också en i pumpen för extra skydd eftersom pumpen med variabel hastighet har en elektronisk elektronisk enhet som är känsligare och enligt många recensioner kan vara besvärlig. Typ av att lägga till ett överspänningsskydd bredvid elektronik inuti.

Jag förstår att vid huvudlastcentrumet skulle den vita / neutrala nivån gå till mark / neutrallinjen, men enligt kod, på en delpanel, ska den gå till en neutral buss som är isolerad från markbussen . Annars, som jag förstår det, kan du sluta med neutral ström på jordtråden.

På underpanelen är markstången bunden till spärren i poolen. Intermatic säger att de får den här frågan hela tiden och att de berättar för alla att ansluta den vita ledningen till marken på underpanelen och tejpa den grön. Intermatic tech support säger även att de försöker få färgen på tråden ändras till grön genom produktion. Två lokala elektriker har sagt att det här är bra också, även om det kanske inte är 100% kod. Jag frågar här för att jag tror att rådet är mycket övervägt och expert, och jag vill vara säker och följa kod.

Det finns också en 110 krets som körs från huvudlastcentrumet direkt till delpanelen. Denna krets har en neutral på den. En "professionell" poolinstallatör som sätter upp pumpar rutinmässigt sa att han regelbundet griper neutrala från andra kretsar och att det vore bra att ansluta den vita ledningen från överspänningsskyddet till neutralen på 110-kretsen. Detta gör mig lite nervös eftersom det verkar som att jag skulle blanda en 110 krets med en 240 krets.

Jag skulle verkligen uppskatta några tankar om detta. Tack.

    
uppsättning DOC 09.07.2016 04:52

1 svar

3

Bra fråga! DOC - för att svara på din fråga, (för 240 volts applikation) går de två svarta ledningarna till en 2-polig 20A-brytare och den vita går till markbussen eller en bunden neutral bar. Här är ett klippblad för en enhet som liknar din (och liknar dem som vi installerar dagligen:

länk

Hoppas det här hjälper dig!

    
svaret ges 09.07.2016 09:21