Ja, du kan slingra runt en låda om du klämmer fast som du beskriver. Jag föreslår att kabeln inte kommer i kontakt med lådan, eftersom det kanske måste tas bort lådan och att kabeln hålls borta från lådan förhindrar att den skadas.
Kan jag köra en romekabel som inte går till en växellåda runt omkopplingsboxen så länge den är häftad på båda sidor om växellådan. Ur ett vertikalt perspektiv
Ja, du kan slingra runt en låda om du klämmer fast som du beskriver. Jag föreslår att kabeln inte kommer i kontakt med lådan, eftersom det kanske måste tas bort lådan och att kabeln hålls borta från lådan förhindrar att den skadas.
Ja, det skulle vara bra per 2011 NEC Artikel 334 Nonmetallic-Sheathed Cable: Typer NM (Romex), NMC och NMS.
(emphasis mine)
334.30 Securing and Supporting
Non-metallic sheathed cable shall be supported and secured by staples, cable ties, straps, hangers, or similar fittings designed and installed so as not to damage the cable, at intervals not exceeding 1.4 m (4.5 ft) and within 300mm (12 in.) of every outlet box, junction box, cabinet, or fitting. Flat cables shall not be stapled on their edge.
Även om det står varje -ruta, etc., betyder det verkligen varje lådan som den kommer in / ut. Så, förutsatt att du följer ovanstående är du bra att gå.
Läs andra frågor om taggar wiring Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna