Jag kör armored 12/2 bx till tråd 4 höga hattar, den rustade kabeln är jordad. Det finns en värmekanal som jag måste gå över, men växeln kommer komma i kontakt med den ... Är det ok eller behöver jag undvika att det gör kontakt?
Armored kabel är avsedd att motstå skador på ledarna från kontakt med andra material (som en kanal). Pansarn själv är jordad när den är ordentligt installerad, och vidrörning av annan metall bör inte utgöra någon risk (förutsatt att rustningen inte är så böjd eller komprimerad att exponera ledarna).
Det finns ingen sådan sak som BX-kabel. Arbetar du med AC-kabel (pansrad kabel) eller Typ MC-kabel (metallkledd kabel)?
Typ MC-kabeln har en jordningsledare och manteln kan inte användas som jordledare.
Om du arbetar med MC-kabel, är det inte troligt att något felförhållande kan leda till att kanalen blir energiserad.
Typ AC-kabel har ett internt band, som används som jordledare.
Om du arbetar med AC-kabel, finns det faktiskt felförhållanden där en kanal som kommer i kontakt med rustningen kan bli energiserad. Jag skulle försöka undvika kontakt mellan manteln och metallobjekten. Kontrollera i båda fall att jordningsremmen är ordentligt bunden.
OBS: De felförhållanden som krävs för att aktivera kanalen skulle vara felaktig bindning och ett jordfel (ström som flyter på manteln).
Förutom elektriska överväganden bör man undvika att ha olika metaller i långvarig kontakt, speciellt vad som kan vara fuktiga eller fuktiga förhållanden. Elektrolytisk korrosion kan äventyra den ena eller andra metallerna. Det är därför du måste använda kopparklämmor och kopparspikar för att fästa kopparvattenrör ...
Vid korrekt installation är både AC- och MC-kabels beklädnad alltid jordad (i de flesta fall med identiska kontakter) och båda kabeltyperna har alltid installerats i kontakt med de flesta vanliga ledande byggmaterialen: stålpinnar, konstruktionsstål, kanaler, VVS och så vidare. Och eftersom Armored Cable har bindningsremsan, skulle dess mantel ha det lägre motståndet hos de två kabeltyperna, vilket gör det säkrare om dess mantel skulle göra en felström.
Eftersom många fler människor vet exakt vad du menar när du säger Romex föredrar jag ordet. När det gäller villkoren BX , AC eller Armored Cable , beror det på vem jag pratar med och det beror också på om det är de gamla stålvarorna eller det moderna aluminiumet. För de gamla grejerna, för att fler skulle veta vad jag menar skulle jag troligen säga BX och reservera villkoren AC eller Armored Cable för endast när man hänvisar till de nyare grejerna och pratar med någon som vet vad det är.
Varför Pansar Kabel? Är detta ditt hem? Är det elspannet i Romex? Varför # 12 awg? Är det en 20 amp krets? Vilken typ av Armored Cable har du? Är manteln aluminium? Finns det en fullstorleksband? Finns det en grönisolerad kopparjordledare?