Joining 10-2awg till 12-2awg tråd

2

Jag har en 30 amp brytare med en 10/2 matning ett 220 volt torkuttag. För närvarande drivs en luftkompressor i garaget. Jag vill sätta in en 220-väggbrytare så jag behöver inte gå till panelen och slå på brytaren för att driva kompressorn.

Kan jag använda 12/2 från 10/2 för att växla och tillbaka till kompressorns utlopp?

    
uppsättning Pltdick 28.11.2015 21:50

3 svar

6

Nej. 12 AWG-ledningar är endast värderade för 20 ampere, och kan därför inte skyddas av en 30 amperebrytare.

Omkopplaren måste också betecknas 30 ampere. Vilket ska lösa ditt problem, eftersom 30 amp switch ska acceptera den större kabeln.

    
svaret ges 29.11.2015 01:14
1

NO. Använd # 10 tråd och en 30-polig 2-polig brytare.

    
svaret ges 29.11.2015 04:33
1

Som den andra sa, nej.

Detta beror på att omkopplaren kommer att bära lasten så att den och ledningen måste dimensioneras i enlighet därmed.

    
svaret ges 29.11.2015 19:09