värmningszonen blir varm även när termostaten inte ringer

4

Vi försöker lösa ett mycket konstigt varmvattenuppvärmningsproblem (dra nedan).

Vi skilde bara 2: a och 3: e våningen i mitt hus i två separata uppvärmningszoner, och 3: e våningen ligger nu vid 75 trots att termostaten är inställd för 65 år och inte kräver värme.

Det finns en horisontell kopparrörsling i källaren, med alla 2: a vånings radiatorer med monoflow T för att ta hett vatten från slingan och returnera det tillbaka till slingan strax efter användning av vanliga T s.

Hur vi gjorde separationen är följande: vi lade till en Y och placerade två zonventiler för att styra flödet för 2: a våningen och strömma till 3: e våningsgrenröret. Avkastningen delas.

Vi placerade också zonventiler på 2: e vånings radiatorförsörjningssidor för att förhindra att 3: e våningens returflöde går in i 2: a vånings radiatorer via 2: a fl-loop.

Cirkulationspumpen sitter vid retursidan så att det "drar" vattnet.

Det finns separata termostater på varje våning, och de ansluter till 6-zonen Taco-kontrollern.

När 2: a våningen kräver värme, händer 3 saker: 1) Huvudzonens 2: a vånings huvudventil öppnas 2) Zonventilerna är öppna framför hela tillförselsidan av 2: a vånings radiatorer 3) cirkulationspumpen slås på

när 3: e våningen kräver värme 1) Den tredje zonens huvudventil öppnas 2) cirkulationspumpen tänds

Det är en udda inställning, men vi hade vissa begränsningar (ville inte öppna gipsmurar i det historiska huset) så vi återanvände andra våningen tillbaka.

Så just nu, 3: e våningen är 75 och vi kan inte få temp ned.

några idéer? Vi är alla ute ... Tack !!!

Originaldesignföreändringargjordes:

    
uppsättning Aleks C 31.12.2015 17:12

3 svar

1

Du behöver en backventil på alla tre returlinjer från 3: e våningen för att förhindra flöde från andra våningen slingan genom 3: e vånings radiatorer. Följ ditt diagram från cirkulatorn genom den första vånings radiatorn till utslagsplatsen. Från tee kan vattnet gå "norr" för att mata kylgolv på tredje våningen och återgå till slingan genom en annan 3: e vånings radiator från det gemensamma röret (minsta motståndsväg). En backventil är inte elektrisk och tillåter flöde i endast en riktning.

    
svaret ges 27.01.2019 00:19
0

Problemet kan eventuellt vara konvektion från 2: a våningen, värmen kommer att stiga. Har du ventiler på dina radiatorer? Är de termostatiska?

Om du har termostatventiler vrider du dem till lägsta inställning (på nivå 3) och ser om temperaturen sjunker. Om du inte har termostatventiler ska de bara vara öppna / stängda, stänga dem och se om rumstemperaturen sjunker.

Få en infraröd termometer för att kontrollera radiatorer, rör, väggar, golv för värmekällor

    
svaret ges 17.01.2016 01:21
0

Du kan ha vatten som strömmar bakåt genom en del av 3: e våningssystemet, till exempel från utloppet på 2: a vånings radiatorn # 1 bakåt genom 3: e vånings radiatorn # 1 till 3: e våningsförgreningsröret och sedan framåt genom # 2 och / eller # 3. Du kan försöka Mono Ts på 3: e vånings leveransgrenröret, eller möjligen där avkastningen möts på 2: a våningen.

    
svaret ges 02.11.2017 03:23