Är det OK att ha 10ga tråd som går från brytaren för att byta sedan 8ga från byte till pump?

2

Jag kör en 8 gauge tråd från brytaren till min pump (som ligger 200 meter från huset).

Jag vill installera en brytare nära brytaren och vill veta om jag kan använda 10 gauge tråd från brytaren till strömbrytaren och ändå behålla den korrekta effekten för pumpen (dvs det kommer inte att överhettas).

Det hypotetiska diagrammet är:

391.133

Frågan är: Kommer 10 gauge-ledningen röra sig upp eller kommer pumpen fortfarande att fungera rätt?

    
uppsättning TERENCE CRABB 03.08.2013 06:40

3 svar

2

Du är fri att använda en ledare som är nominell större än foderets ampacitet , men inte mindre än. Om brytaren är 30 ampere kan du gå över # 10, men inte under den. På samma sätt, om brytaren är 40 ampere, kan du inte gå mindre än # 8.

Om du använder # 8 bara för att kompensera för droppe över avstånd, så ja - du kan komma ur strömbrytaren med # 10 om # 8 på något sätt gör terminering opraktisk vid pumpen. Det är inte ovanligt att se # 8 dras till bubbelbad och liknande även med en 30A-brytare helt enkelt för att elektrikeren inte är säker på vilken typ av motor som faktiskt kommer att dyka upp, så de går med den större ledaren just i fallet.

Detta förutsätter givetvis koppartråd med THHN-isolering.

    
svaret ges 05.08.2013 05:54
0

200 ft är ett långt avstånd. Du bör kontrollera spänningsfallet på ledningen för att hålla till mindre än 3% vid märkströmmen. Det kan hända att # 6 eller ens # 4 krävs för den här kretsen.

länk

    
svaret ges 03.08.2013 22:55
0

Som andra har påpekat kan frågan inte besvaras utan att känna till brytaren betyg.

Som sagt: Enligt min erfarenhet är de flesta hushållspumpar ca 1/2 hästkrafter. På en 220v krets kommer de att rita ca 7A. Att köra en sådan pump på en 15A-brytare är bra. Och en 15A-brytare behöver inte något som 8 eller 10 ga tråd.

På grund av de långa elkörningarna är många brunnspumpar utformade för att tolerera låg spänning. Men många människor kommer att gå till 1 trådstorlek tyngre för att minska spänningsfallet. Rekommenderade miniminivåer ingår vanligtvis i pumpens installationsmanual.

För några år sedan tuggade min vänliga stadsficka gopher genom min bra powerline. Linjen installerades inte för att koda, var bara ca 6 tums tunnelbana och körde för mycket av sin längd under en stensträdgård, så istället för att försöka hitta pausen installerade jag en ny linje. Den linjen var 12 ga. för en 1/2 hk pump som på sommaren går 24 timmar om dygnet. Pumpen drar normalt 5,7A i bruk. (Begränsad av laddningshastigheten för brunnsborrningen)

Anmärkning i förbigående: Om det här är en seriös tullpump, överväg att sätta in en 3-fasig pump med frekvensomriktare. Detta kan minska pumpens start / stoppcykler, minska startströmmen, minska energianvändningen något. Lättare på både pump och VVS.

    
svaret ges 23.05.2018 14:03