Du är fri att använda en ledare som är nominell större än foderets ampacitet , men inte mindre än. Om brytaren är 30 ampere kan du gå över # 10, men inte under den. På samma sätt, om brytaren är 40 ampere, kan du inte gå mindre än # 8.
Om du använder # 8 bara för att kompensera för droppe över avstånd, så ja - du kan komma ur strömbrytaren med # 10 om # 8 på något sätt gör terminering opraktisk vid pumpen. Det är inte ovanligt att se # 8 dras till bubbelbad och liknande även med en 30A-brytare helt enkelt för att elektrikeren inte är säker på vilken typ av motor som faktiskt kommer att dyka upp, så de går med den större ledaren just i fallet.
Detta förutsätter givetvis koppartråd med THHN-isolering.