Can Jag använder en splitflikbrytare för nätspänning och lågspänning?

2

LeGrand (Pass & Seymour) gör en multi-control enpolig switch med en delad flik TM8113WCC , som möjliggör kontroll av två oberoende kretsar på ett enda ok (en låda). Kodfråga: Är det tillåtet att köra en 120 V-krets på den ena sidan av denna enhet och en lågspänningskrets på den andra?

    
uppsättning the_meter413 26.02.2015 22:37

1 svar

2

Det här är OK förutsatt att trådarna till fläktens kontrollbrytare behandlas som 120VAC-ledningar per 725.46:

Class 1 Circuit Wiring Methods. Class I circuits shall be installed in accordance with Part I of Article 300 and with the wiring methods from the appropriate articles in Chapter 3.

(dvs kör med NM och inte kommunikationskabel / tråd) och enligt 725.48 (B) (1):

(B) Class 1 Circuits with Power-Supply Circuits. Class 1 circuits shall be permitted to be installed with power-supply conductors as specified in 725.48(B)(1) through (B)(4).

(1) In a Cable, Enclosure, or Raceway. Class 1 circuits and power-supply circuits shall be permitted to occupy the same cable, enclosure, or raceway only where the equipment powered is functionally associated.

eftersom styrkablarna är med fläktens strömkablar, och vi kan säkert behandla dem som en klass 1-styrkrets med bestämmelserna i 725.130, undantag 2:

Exception No.2: Class 2 and Class 3 circuits shall be permitted to be reclassified and installed as Class 1 circuits if the Class 2 and Class 3 markings required in 725.124 are eliminated and the entire circuit is installed using the wiring methods and materials in accordance with Part II, Class 1 circuits.

    
svaret ges 27.02.2015 02:39