Är det något som är fel med den här fällan som skulle orsaka en avloppsluft?

1

Den befintliga anslutningen är av golv för diskbänk. p-fälla är högre än avloppsanslutning men p-fällan är fortfarande högre än anslutningen till avlopp. Ibland luktar det som dåligt, kan det här vara ett problem med ventilationsstapeln och i så fall hur kan man testa ventilationsstapeln?

Ser allt fel om jag ripper ut gammal abs och börjar över?

    
uppsättning user25079 07.09.2014 16:14

2 svar

3

Ja, det är en effektiv S-Trap.

S-Fällor är kända för siphoning och nybyggnation tillåter bara P-Trap-installationer. Du har en lång horisontell körning efter en P-fälla som förhindrar siphoning-effekten.

Utflödet på en S-fälla är en rak droppe som under höga flödesförhållanden kan tillåta att mer vatten dras ut ur fällan än vad som behövs för en vattentätning, därmed avloppsgasen.

Den korta lösningen är att låta diskbänken vara helt tom och sedan springa en kvarts vatten ner i avloppet för att se till att det finns tillräckligt med vatten där nere.

Den långsiktiga lösningen är att räkna ut hur man re-plumb så att du kan installera en P-trap.

När jag har kontrollerat avluftningsstacken, måste jag köra en lång pol nedåt för att rensa bort papperspinnar.

    
svaret ges 08.09.2014 18:12
0

Det ser ut som att det finns 4-6 tum horisontellt köra efter fällan och det är en storlek uppe från avloppsstorleken, så jag är inte så snabb att skylla på S-trap-effekten, men det är verkligen en möjlighet. Var är din ventilator? Det kan helt enkelt vara för långt bort för att vara effektivt och du måste installera en luftintagningsventil.

Du kan också försöka slura ut röret mellan fällan och ventilen. Med alla dessa böjningar (inga svep!), Är du bunden att ha alla typer av uppbyggnad som effektivt minskar rördiametern och uppmuntra sipponering.

Du kan vanligtvis höra siphoning. Om du hör ett gluggigt ljud när sinken slutar dränera, så ja, fällan fungerar inte.

    
svaret ges 08.09.2014 19:47