DIY-lösning för öppen jordledning där elektronik måste anslutas?

4

Även om många av de ursprungliga tvåpoängsuttagen i en uthyrningsfastighet (byggd 1958) har ersatts med trekantiga, är nästan ingen av dem faktiskt jordade (paret som är jordade verkar vara i ett icke-original Tillägg till fastigheten), eftersom vår utloppstestare angav en öppen mark på dessa uttag. Vi skulle vilja ansluta elektronik som TV, spelkonsoler etc. till några av dessa uttag. Jag förstår att det finns risk för ESD-skada på enheten om vi skulle ansluta elektroniken till uttaget, förutom den ökade risken för elektrisk stöt av en metallstörande enhet.

Så vilken typ av DIY-lösningar måste vi välja mellan, och i vilken ordning föredrar vi att välja en lösning över en annan? Eftersom det här är en hyra, vill vi hålla oss borta från dyra lösningar som att riva ner väggar eller ha hela huset omkopplat.

Möjliga lösningar jag har sett föreslog: (tydligen kan några av dessa lösningar kanske vara bra idéer?)

  • Kontrollera om den inte används, och anslut om den finns (bra alternativ, men jag misstänker att vi inte hittar sådana ledningar baserat på byggnadens ålder)
  • Byt behållare med ojordat GFCI-uttag
  • Anslut en jordkabel från uttaget för att den är låda (förutsatt att vi upptäcker att lådan är metall inte plast) och använd lådan för jord
  • Ignorera bristen på korrekt mark och korsa våra fingrar, ingen av våra elektronik blir skadade
  • Kör en förlängningssladd från ett ordentligt jordat uttag i en icke-originaldel av huset till där elektroniken kommer att vara?
  • Något annat?
uppsättning Jessica Brown 15.06.2013 02:40

1 svar

4
  • Check for unused grounding wire, and connect if found (great option, but I suspect we will not find such wiring based on the age of the building)

Det här är det enda alternativet som faktiskt kommer att ge utrustningens jordning, förutsatt att du hittar en jordningsledning för utrustning i lådan.

  • Replace receptacle with ungrounded GFCI outlet

Även om detta kommer att ge skydd mot grundfel. vilket är bra, det kommer inte att ge utrustning jordning. Faktum är att när du gör det måste du lägga till en etikett som läser " Ingen utrustningsplats " på varje behållare som skyddas av GFCI.

  • Connect a ground wire from the outlet plug to it's box (presuming we discover the box is metal not plastic) and use the box for ground

Detta fungerar bara om metallboxen är ansluten till en jordad jordledare, annars ger det ingen jordning.

  • Ignore the lack of proper ground and cross our fingers none of our electronics get damaged

Detta är förmodligen den vanligaste lösningen. Även om de flesta inte ignorerar bristen på jordning, vet de helt enkelt inte att de behöver det.

  • Run an extension cord from a properly grounded outlet in a non-original part of the house to where the electronics will be?

Det här är en tillfällig lösning, men du måste skydda sladdarna från skador och använda rätt sladd.

  • Something else?

Det finns egentligen ingen lätt lösning här, det enda sättet att göra detta är att köra en jordningsledare för utrustning.

Andra användbara frågor:

svaret ges 15.06.2013 13:55