How säkerställer jag elektriska ledningar till en fackdörrram?

3

Jag har nyligen installerat 2 fickdörrssatser ihop från ett rum till ett angränsande i mitt hus. Byggnadsinspektören sa att han inte hade något problem med att installera en ljusbrytare i en grund elbox på fickdörrramen så länge jag kunde ordentligt fästa kabeln per kod, inom 8 "av lådan. Rammen är 3/4" tjock och 14/2 ledning är lite över 3/8 "bred.

På bilden nedan, hur säkrar jag ledningarna som går till strömbrytaren (bara 1 tråd) till kanten av ramen? Har någon kommit över det här förut? Vad kan jag göra för att se till att det inte löser sig och börjar rota mot dörren?

Självklart är syftet att hålla ljusomkopplaren till rummet så nära entrén som bekväm. Faktum är att jag kan flytta omkopplaren ner en stift för att skapa utrymme för gjutning. I båda fallen är frågan densamma.

Ledningarnakommerattliggastraxovanförramenochunderrubrikenidenhärbildennedan,ochsedankastanermetallstångentillväxelboxen.

    
uppsättning John Smith 15.08.2013 08:05

3 svar

2

Kanske kabelklipp som dessa.

Jagskulleborraetthålgenombasenochinstallerademmedmetallskruvarikantenavstudbenochsättsedaninkabeln.Håletimetallkantenpåstudbenbordeförborras.

Omdepassarskullejaganvändafleraförattförsäkramigomattkabelnintegickinidörrkanalen.

Detfinnsockså kabelklipp som använder zip-band, som föreslagits av DA01.

Deillustreradeärförstora(1"). Du kan kanske hitta mindre eller klippa ner dem. Montera som diskuterat ovan. Efter montering av klippet, tränga zip-slitsen genom slitsarna och runt kabeln.

När du spikar i den färdiga väggen i den här närhetenen är det inte särskilt troligt att du måste vara försiktig eftersom kraftöverföringsledningen kommer att ligga mycket nära gipsskivans baksida. När du installerar kåpan, se till att inga naglar är borta från studsarna (de borde inte ändå).

    
svaret ges 15.08.2013 13:19
5

Min förväntan när du öppnar en dörr (antingen gångjärn eller fickan) är att omkopplaren är inuti på dörrens strecksida. Strike-platsen skulle undvika fickdörren helt.

Du ber om problem genom att dirigera kabeln så nära ytan. Om du försöker använda NM-kabeln, måste du rusta kabeln hela vägen upp, för att den inte är centrerad (jag tror inom 1,25 tum av kanten.

National Electrical Code 2011

ARTICLE 300 Wiring Methods

300.4 Protection Against Physical Damage.
(D) Cables and Raceways Parallel to Framing Members and Furring Strips. In both exposed and concealed locations, where a cable- or raceway-type wiring method is installed parallel to framing members, such as joists, rafters, or studs, or is installed parallel to furring strips, the cable or raceway shall be installed and supported so that the nearest outside surface of the cable or raceway is not less than 32 mm (11⁄4 in.) from the nearest edge of the framing member or furring strips where nails or screws are likely to penetrate. Where this distance cannot be maintained, the cable or raceway shall be protected from penetration by nails or screws by a steel plate, sleeve, or equivalent at least 1.6 mm (1⁄16 in.) thick.

    
svaret ges 15.08.2013 16:57
1

Jag måste använda minst 30 tecken för att föreslå: zip-band.

    
svaret ges 15.08.2013 08:19