Hur gör jag en 110V fläkt påslag när termostaten slår på strömmen?

4

Jag har installerat ett nytt AC med termostat ... lätt nog, men tänkt att lägga till en fläkt till mixen. I grund och botten vill jag lägga till en fläkt för att öka ventilationen till ett andra rum som skulle sättas på när A / C slås på. Jag vet att du kan köra till flera lågspänningsenheter från en enda termostat, men vad skulle behövas för att lägga till en 110-fläkt så att den sätter på när strömmen slås på?

Tack, Pradhan

    
uppsättning user2082331 31.08.2016 00:48

2 svar

7

Allt du behöver är ett relä. Du behöver en med en spole som är märkt för 24VAC (eller vad termostaten är) och en kontakt som är märkt för att hantera fläktens nuvarande dragning vid linjespänning.

  • Anslut den ojordade (heta) matningen till reläets Common -kontakt.
  • Anslut den ojordade (heta) ledningen till fläkten till reläets Normally Open (NO) -kontakt.
  • Anslut den jordade (neutrala) från matningen till fläktens jordade (neutrala).
  • Anslut alla jordledare.
  • Anslut en kabel från G -terminalen på termostaten till en av spolkontakterna på reläet.
  • Anslut en kabel från C (common) -kontakten på A / C-transformatorn.

När termostaten kräver COOL , ska den också sätt på fläkten.


Läggte inte till det i diagrammet, men det är nog en bra idé att få en säkring på R -ledningen.

    
svaret ges 31.08.2016 01:44
0

Reläet fungerar bra, ditt andra alternativ är att använda en av dessa länk

De används för att sätta på ett vakuum när ett verktyg börjar springa, de flesta har också en fördröjning inbyggd så att vakuumet skulle springa i några sekunder efter att verktyget stängts av.

    
svaret ges 07.09.2016 14:35