How kan jag ta reda på vilka ledningar som går, om färgerna vid ugnen inte stämmer överens med termostaten?

3

Jag har ett gammalt system och vill uppdatera termostaten

Termostaten har emellertid inga bokstäver som R, G, B, Y, W, C

Så jag kollade ut ugnen avsluta ledningarna och trådarnas färger matchar inte färgerna på ledningarna på termostaten.

Således kan jag inte följa trådens färger upp från ugnen.

    
uppsättning Rob Greenaway 31.08.2013 16:11

1 svar

2

Om ledningarna från den gamla termostaten till ugnen inte har samma färger i varje ände, tycks det innebära att det finns en kabelskarv någonstans längs spåret där någon gjorde ett hackjobb för skarvarbetet.

Allt är emellertid inte förlorat. Du kan räkna ut det ganska enkelt men. Börja med att koppla bort alla ledningar i båda ändarna. (Du kanske vill dokumentera färgerna till terminaler vid ugnsänden innan du går och ta bort dem alla). Ta sedan en tillfällig ledning som du kan springa loss genom huset mellan de två ändpunkterna. Anslut nu tillfälligt ledningen till var och en av termostatledningarna i sin tur och vid ugnsänden använder du en multimeter i "ohms-läge" eller en kontinuitetstestare för att hitta vilken av ugnsanslutningskablarna som visar en anslutning tillbaka till slutet av tillfällig tråd. Skriv ner färgförhållandet för en permanent post och för att hjälpa dig med att ansluta den nya termostaten.

    
svaret ges 31.08.2013 16:55