Om du har en 20A-brytare på kretsen måste du måste använda 12-tråds eller tyngre, oavsett den faktiska belastningen du placerar på kretsen.
Så om du redan har # 14 tråd i väggarna måste du dra ny tråd eller använda en 15A-brytare.
Kan jag använda 14/3-tråds 20-polig dubbelpolbrytare för en 240-volts baseboard-värmare av vilken watt som helst? Vad är den elektriska koden?
Bara om värmaren drar mindre än 12 ampere skulle 14 AWG vara tillräcklig. Och det skulle kräva en 15 amp brytare, inte 20, för att korrekt skydda 14 gauge tråd.
Rumsuppvärmningsanordningar kräver att ledningarna är 80% avverkade, vilket antas av att den elektriska koden är "på" 100% av tiden.
En värmare upp till 24 ampere kräver 10 AWG och en 30 Amp brytare.
En värmare upp till 16 ampere behöver minst 12 AWG och en 20 amp brytare
En värmare upp till 12 ampere behöver minst 14 AWG och en 15 amp brytare.
Värmaren har volt, ampere och watt på sin "betygsplatta".
Om du har en 20A-brytare på kretsen måste du måste använda 12-tråds eller tyngre, oavsett den faktiska belastningen du placerar på kretsen.
Så om du redan har # 14 tråd i väggarna måste du dra ny tråd eller använda en 15A-brytare.
Läs andra frågor om taggar electrical Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna