Kan jag använda 14/3-tråds 20-polig dubbelpolbrytare för en 240-volts baseboard-värmare av vilken watt som helst? Vad är den elektriska koden?

    
uppsättning user31519 09.01.2015 20:00

2 svar

2

Bara om värmaren drar mindre än 12 ampere skulle 14 AWG vara tillräcklig. Och det skulle kräva en 15 amp brytare, inte 20, för att korrekt skydda 14 gauge tråd.

Rumsuppvärmningsanordningar kräver att ledningarna är 80% avverkade, vilket antas av att den elektriska koden är "på" 100% av tiden.

En värmare upp till 24 ampere kräver 10 AWG och en 30 Amp brytare.

En värmare upp till 16 ampere behöver minst 12 AWG och en 20 amp brytare

En värmare upp till 12 ampere behöver minst 14 AWG och en 15 amp brytare.

Värmaren har volt, ampere och watt på sin "betygsplatta".

    
svaret ges 09.01.2015 20:12
1

Om du har en 20A-brytare på kretsen måste du måste använda 12-tråds eller tyngre, oavsett den faktiska belastningen du placerar på kretsen.

Så om du redan har # 14 tråd i väggarna måste du dra ny tråd eller använda en 15A-brytare.

    
svaret ges 09.01.2015 21:22