How kan jag rena luft från ett baseboards värmesystem med spigotsna på fel sida?

1

Min (nya) baseboard värmesystem orsakar en racket, och jag har försökt att finna ut ett sätt att ordentligt rena luften från den. Efter flödet av vatten genom en zon i mitt fyrzonsystem går det:

Ugnsutgång → Cirkulationspump → Expansionsbehållare → Handventil (A) → Termostatstyrd ventil → Spigot (A) → Radiatorer i hela huset → Handventil (B) → Vatteninmatning → Spigot (B) → Ugnsinmatning.

Jag har försökt räkna ut ett sätt att jag kan tvinga luften i rören ut med nytt vatten från huvudet. Om det fanns en spigot precis före handventilen (B), kunde jag till exempel stänga handventilen (B), öppna spigoten precis före den, och låt vattnet pumpa genom systemet och ut den spigoten för att rensa luften. Spigoten (A) är istället på andra sidan röret genom radiatorerna.

Jag har läst om att använda trycket från huvudlinjen i stället för pumpen för att rensa luften, och jag har också hört om "omvänd rensning" (vilket jag misstänker att mitt system skulle kunna ställas in för, eftersom stift följer omedelbart zonreglerventilerna). Jag är fortfarande inte säker på vad jag ska göra, men-några förslag?

    
uppsättning Jack C 23.11.2012 06:28

2 svar

1

Handventilerna och tapparna nära ugnen är för att isolera och tömma zoner för att betjäna radiatorerna. För att blöda systemet skulle du hitta en blåsventil vid en högpunkt, ofta vid varje radiator. Det kan hända att du måste ta bort ett lock för att hitta det, och det kan kräva en skruvmejsel eller en liten nyckel för att använda ventilen. Se till att du har några trasor som är praktiska för att rengöra eventuellt vatten som kommer ut. När du är klar, kontrollera trycket i systemet och tillsätt mer vatten från vattenanslutningen om det behövs.

    
svaret ges 29.11.2012 02:16
0

Förutom vad BMitch sa skulle jag också ifrågasätta platsen för din expansionstank.

Din pump ska placeras efter expansionstanken, som du alltid vill pumpa bort från expansionstanken, så här:

Ugnsutmatning → Expansionsbehållare → Cirkulationspump → Handventil (A) → Termostatstyrd ventil → Spigot (A) → Radiatorer i hela huset → Handventil (B ) → Vattenhuvudinmatning → Spigot (B) → Ugnsinmatning.

Här är förklaringen:

Expansionsbehållaren är punkten utan tryckförändring. Allt mellan tanken och pumpens inlopp kommer att ha ett negativt dynamiskt tryck (under systemets statiska tryck, vilket är trycket i systemet när inget körs). Allt från pumpens utlopp till expansionstanken kommer att ligga på ett positivt dynamiskt tryck.

Värmekälla → PDP → Expansionsbehållare → NDP → Pump → PDP → Värmekälla

PDP = positivt dynamiskt tryck | NDP = negativt dynamiskt tryck

Om ditt system är inställt så att majoriteten av körningen har ett negativt dynamiskt tryck, kommer det att tillåtas att vatten i systemet löser upp i vattnet vilket gör luftavlägsnandet svårt. Att hålla systemet i ett positivt dynamiskt tryck kommer att bidra till att luften inte löses upp i vattnet vilket gör lufteliminering effektivare.

Här är en kort PDF som förklarar mer detaljerat.

    
svaret ges 03.12.2012 21:13