How kan jag slutföra dessa reparationer till mitt sprinklersystem?

1

Jag har två (förhoppningsvis små) reparationer som jag behöver göra för mitt system. Lyckligtvis ligger det mesta i en kontrolllåda, så det är lätt att komma på. Här är inställningen:

Överstvarenventilsombrötsochibottenvar(somkillenLowesa)enbackflow-förhindrande:

Senastrelevantbild,liggerprecisutanförkontrollrutantillvänster:

Det är fortfarande lite täckt, men du kan se att det finns en T-led nära boxen.

Byta ut ventilen

Ventilen som fanns på plats hade hankontakter, men butiken hade bara ventiler med honkontakter. Jag köpte en av dessa ventiler och två adaptrar, men det finns inte tillräckligt med utrymme - ventilen plus de två adaptrarna är ca 2 cm för bred för att passa. Dessa är 1 "rör. De två delarna som du vill ansluta till är svängbara kontakter något liknande detta .

Vad är mina alternativ här? Jag tänkte på tre möjligheter, och skulle vilja veta vilken som skulle fungera bäst som en långsiktig fix och om det finns ett bättre alternativ som jag inte har beaktat.

  • Klipp av ca 1 cm från var och en av de två adaptrarna tills ventilen + adaptrar passar snuggt in där. Detta borde lämna lite mer än 1 cm exponerad på varje sida. Jag är orolig att det inte skulle gå tillräckligt för att skruva på för att få en bra tätning. Jag litar inte heller på min förmåga att skära adaptrarna tillräckligt rent för att den ska vara helt platt mot de andra delarna av röret.

  • Klipp av en av svängkontakterna och sätt in en ny. Jag kunde skära av tillräckligt med rör för att få en passform så tätt som jag behöver och få lite längre adaptrar för att se till att passformen inte är för lös.

  • Klipp ut en sektion av röret och få en kontakt för att koppla ihop de två nya ändarna, effektivt förkorta röret.

  • Allmän fråga - hur tätt passar passformen? Kommer det att läcka om det finns till och med ett litet mellanrum mellan adaptern och röret inuti svängkontakten?

    Byta backflow-förhindrande

    Som du kan se i bilderna var det en adapter i slutet av röret som kom in i lådan, men det var knäckt och den gängade delen kom ut med backflow-förhindraren (som också var knäckt, varför jag behövde att ersätta det). Efter att jag avbröt den brutna adaptern kommer det fortfarande att vara 1 "rör som kommer ut ur T-foget. Det kommer att finnas 6" utrymme därifrån till tråden av ventilen som fortfarande finns där. Här arbetar jag med 3/4 "rör. Jag har redan en ny backflow-förhindrande med kvinnliga kontakter i båda ändarna, och det är inte riktigt 5" långt.

    Hur byter jag ut det här? Det finns inte tillräckligt med utrymme där för en utdragbar reparationsdel. Jag räknar med att jag borde placera den nya backflow-förhindraren först, och det kommer att lämna ca 1,5-2 tum och sedan 1 "rör för att ansluta till. Vilka delar ska jag få och hur får jag dem alla där?

        
    uppsättning Rob Watts 30.06.2015 23:49

    1 svar

    1

    Tja, jag tror att du har lite ombyggnad av ditt sprinklersystem att göra. Här är några saker du behöver tänka på.

  • Det måste finnas en typ av anti-sifon typ på varje styrd sprinklerkrets.
  • Dessa anti-sifonventiler måste monteras i en höjd som är 6 till 12 tum över den högsta nivån på sprinklerhuvudena på varje krets. Inte i en låda begravd under marken.
  • Eftersom alla de styrda ventilerna matas ut av samma tryckvattenledning är det lämpligt att installera alla ventiler i samma höjd.
  • Om du vill dölja ventilerna ska du bygga ett träskydd som ligger över klassen för att dölja och blanda med byggnadsstrukturen.
  • Så om du förstår ovanstående blir de flesta av dina frågor blotta. Dra den lådan av marken och släng den bort. Rör sedan huvudvattentillförseln till högre grad och skapa ett grenrörsarrangemang som kan mata till antalet antifibreringsventiler som du behöver (antal kontrollerade sprinklerkretsar). Manifoldet är bäst placerat närmare byggnadsfonden. Rör sedan de olika sprinklerkretsrören så att de kommer upp precis framför grenrörsanslutningarna. Ventilerna kommer att fästa ovanför. När det är klart kan det se ut så här:

    ellersåhär:

    Fördelarna är många. Det är mycket lättare att reparera och ersätta saker som du kan få till. Anti-sifon-ventilen, som är korrekt inbyggd, är den provade och sanna metoden för att åstadkomma isoleringen mellan trycksatt dryckeservice och sprinklerkretsar. Placera dina manöverventiler högt som detta är också en fördel om du bor i en frysnings klimatzon där det blir nödvändigt att använda tryckluftspolning av linjerna för att rensa bort allt vatten före vintern. Luften kan appliceras på varje krets vid styrventilen. Slutligen är din lågspänningsstyrningsledning över grad där det stannar mycket torktumlare och mindre chans att leda korrosion.

        
    svaret ges 01.07.2015 04:36