Outlet med jordledare ansluten till uttaget jord och neutralt

4

Jag byter ut några uttag med nya uttag, som även innehåller USB-laddningsbehållare. Jag har gjort det här förut. Frågan jag har är med en av mina försäljningsställen i min rec room (byggd 2007, elektriker gjorde ledningar ursprungligen).

Vid avlägsnande av en av de gamla jordade uttagen märkte jag att jordtråden var ansluten till jordskruven OCH neutralskruven. Jag trodde det var konstigt. Så jag kopplade det nya uttaget så som jag tror att det ska vara; två svarta till heta, två vita till neutrala och en mark till marken. Det resulterade i att utloppet och ingen av nedströms utlopp fungerade alls.

Jag kopplade igen det gamla uttaget med "rätt" mark för att se om det var orsaken. Nej. Det skulle inte fungera alls (antingen uttag) om inte jordtråden var ansluten till neutral och jord.

Jag är inte säker på om det här är hur det ska vara eller varför det är så. Jag installerade i grunden den gamla behållaren hur det var för att undvika problem men är inte säker på varför det är så. Jag installerade också en ny behållare i samma rum på en annan vägg och det fungerar perfekt. Marken var inte ansluten till neutralen, bara till jordskruven på den där.

    
uppsättning Pat Loftis 13.01.2017 18:17

1 svar

3

Misbruk av marken som neutral är en kodöverträdelse. Det är en hackelektriskers arbete som försöker få ett jobb över målstreck eller annan affärsman som av en olycka avbröt en neutral och hackade den så att ingen skulle märka.

Jag skulle söka varje behållarlådan i den kretsen för en orsak till ett neutralt problem. De flesta ledningsproblem är vid uppsägningar. Om du inte hittar någon, skulle jag hitta nästa ruta tillbaka på kabelkörningen (det är fortfarande varmt) och koppla loss kabeln där. Oavsett bruten kan neutralen också ha nickat den heta.

Om elektrikeren gjorde det så måste varje anslutning i ditt hus granskas. Du vet hur man gör behållare!

    
svaret ges 13.01.2017 21:12