Can med hjälp av en ny spjällspole ovanpå en äldre ugn orsakar problem?

1

Jag får citat för en ny R410A kondensor enhet / förångare spole från flera HVAC entreprenörer. En säljare nekade att ge mig ett offert såvida jag inte köper en ny ugn också. Han sa att han har sett problem med en ny förångarspole ovanpå en äldre ugn. Min ugn är en gammal naturgastraneugn från mitten av 80-talet. Min nuvarande evap / kondensor är ca 7 år gammal.

Jag bor i södra Texas, så ugnen används inte riktigt nog för att motivera att ersätta den om jag inte behöver. Jag hade checkat ut när jag köpte huset ungefär 4 år sedan och passerade en hälsokontroll. Finns det någon sanning vad den här försäljaren säger till mig? Finns det några problem som kan uppstå genom att använda en gammal ugn med en ny spole?

    
uppsättning AwesomePossum 12.08.2015 20:14

1 svar

4

Den enda tekniska orsaken till att detta inte är möjligt är att spolen behöver en viss mängd luft att strömma genom det när det kyler. Så för att välja rätt spole behöver du veta CFM i luften som rör sig genom luftbehandlaren. Det är inte omöjligt att räkna ut eller mäta, men det kan inte vara lätt för en flyghandlare lika gammal som din.

Men om jag var en professionell HVAC installatör, skulle jag inte vilja lägga en ny spole på en gammal eldstad heller. Installatören berör bara en liten del av ditt system, men i ägarens ögon blir det lätt att ansvara för det hela. Så om jag inte var bekväm med min bedömning av den befintliga luftbehandlaren, skulle jag förmodligen neka att ersätta bara spolen också.

tl; dr: hitta ett annat installationsprogram om du inte vill ersätta det hela.

    
svaret ges 12.08.2015 21:29