Do takbjälkar behöver vila på tvärbalkar?

11

Jag har ett nytt hem byggt av en nationell byggare. De ramar nu ser jag att takbjälkarna i ett område inte vilar på en stråle som delar två öppna rum.

Se bilden. Strålen som går in från vänster sida skiljer två öppna rum. Rummet till vänster om strålen har en 18 'span. Rummet på höger sida av strålen har en 16'-spänning. Som du kan se är den undre skenan (?) Av balkarna inte vilande på strålen. Är detta ett strukturellt problem som jag behöver oroa mig för?

Stödets främre skena stöds indirekt eftersom det går längre men jag är inte säker på om detta räcker. Samma modell byggs ner på gatan och samma bjälkar vilar på strålen, men bara med ungefär en tum.

    
uppsättning AngerClown 21.09.2015 02:16

2 svar

17

Det här är bra. Det är en trä öppet webbtrussystem.

Vikten överförs till kolumnen vid en toppunkt. Den undre stången och diagonalstången är för att förhindra att toppstången sjunger över en bred spänn. Den undre stången sträcker sig hela vägen till väggen, så det finns något för takgipset att skruva in, men det är inte meningen att vila på kolonnen.

Det här är mer bekant öppet webbstålsystem som används hela tiden i kommersiella byggnader. Kallas även Sammansatt stålgolvdäck och Betongplatta

    
svaret ges 21.09.2015 03:46
3

Dessa verkar vara konstruerade som överkroppsbeläggningar. Installationen verkar vara förenlig med typiska installationskrav för sådana system.

    
svaret ges 21.09.2015 04:49