Trenching och körkraft till utsidan

5

Jag behöver ström för användningen av en värmepump med vindkraftverk (8 000 till 12 000 BTU 120 volt), en löpband, 5 eller 6 uttag och belysning. Det är en 80 fots körfält och kommer att begrava utbudet under jord. Jag har bestämt mig för att gå med en 60 amp brytare i huvudet till strömförsörjning. Några frågor:

  • Lite osäker med trådens storlek (6 eller 4 AWG).
  • Min huvudbrytare är ganska full, så behövs för att skapa utrymme för den här brytaren: Idéer?
  • Behöver jag sätta i jordningsstänger. Jag har redan kört alla elektriska insidan och skulle få en elektriker göra resten. Men efter att ha citerats $ 4200 (!), Bestämde jag mig för att göra det själv.
  • uppsättning Doc 08.12.2018 15:14

    1 svar

    2

    Hur djup vill du gräva?

    Du behöver 24 "täckning för begravd kabel, eller 18" för vanlig / billig ledning. Du kan använda exotisk ledning som heter Rigid eller IMC, som bara kräver 6 " av omslag , men är dyrare.

    Använd 1-1 / 4 "eller större ledning. Det kommer att framtidssäkra dig till 100A +. Under tiden kommer den stora storleken att göra att dra mycket mer DIYable. DIYers ofta fastnar / besegras av hårda drag nära gränsen för röret. Det är då du måste ringa elektrikeren. Den riktiga ledningen för in-pipe-användning är THWN-2, bättre att undvika att använda kabel i ledningen, eftersom det gör det mycket svårare att dra.

    # 6 tråd är tillräckligt. Om ditt avstånd var över 115 'skulle det finnas ett argument för att gå upp till # 4 för att minska spänningsfallet, men det är inte ett problem för dig. Överväg att bumpa upp 2 storlekar och använda # 4 aluminium AA-8000-tråd, vilket alltid har varit rimligt för matare, och det här är den nya legeringen.

    Grounds

    Du behöver absolut båda en jordkabel i din körning, och jordningsstänger vid skuren. 2 stavar 8 'långa, åtminstone 6' ifrån varandra (mer är bättre). Om ledningen är metall IMC eller Rigid, fungerar den som jordledare.

    Huvudpanel

    Om huvudpanelen är full är det dags att bita på kullen och antingen ändra panelen (ouch) eller lägga till en underpanel där och lossa 4 utrymmen som är värda till kretsar till den nya subpanelen.

    Gå stor. Gå HUGE. Många byggare billiga ut och lämna dig med en liten panel, ofta som kräver "dubbla saker" breakers bara för att ha tillräckligt med brytare. Få en tillräckligt stor delpanel för att ha minst 44 mellanslag mellan huvud och del, helst mer. Låt inte dubblettbrytare ersätta ett riktigt utrymme, de kan inte längre.

    Om din gamla panelen är Federal Pacific FPE, Zinsco, Pushmatic eller annat varumärke där du hittar AFCI-brytare är det svårt, få minst 40 extra utrymmen och bilda på att bli din nya huvudpanel en dag. Om det är FPE eller Zinsco, gör det som om ditt hår är i brand eller ditt hus kan vara.

    Den nya inbyggda delpanelen behöver inte en huvudbrytare (men det kommer att bli om du uppgraderar det till huvudpanelen en dag). Skuret gör , men det fungerar bara som avstängningsbrytare. En noggrann stor (mellanslag) delpanel kommer att ha en ganska stor "huvudbrytare" Det är OK , det är specifikt tillåtet att vara större än brytaren som matar den. Om din tanke är "Gör den lokala brytaren i samma storlek så det går först", haha, det fungerar inte! Breaker-sekvensering är en svart konst, och Murphys lag garanterar att det aldrig kommer att vara tillfredsställande.

    Om du har några tankar om framtida användning av en generator, tänk på en inbyggd delpanel som bara är för de kretsar du vill ha på generatorn. Siemens gör en mycket slick kit för $ 30 som låter dig använda två vanliga $ 9 breakers som generatorns låsning. Det, och priset på en Siemens main-lug panel, är billigare än de flesta interlockar ensamma.

    Du kan inte vända linjen till skjulet för att använda både som generatormatning och som delpanelmatning. För att göra det måste du "permanent" byta båda ändarna, men om du ställer in det rätt kan det ta 5 minuter att ändra. Jag gör den typen av tillfälligt permanent ledningar hela tiden.

        
    svaret ges 09.12.2018 00:24