Can Jag använder en behållare och byter till diskmaskin och sopor?

0

Jag skulle vilja installera en behållare under diskbänken för att kontrollera diskmaskinen och skräpavfallet, med en enpolig enkelkopplare som är monterad i väggen ovanför bänkskivan för att kontrollera skräpavfallet. I lastcenteret skulle jag vilja använda en 20 Amp GFCI-brytare för att driva kretsen. Jag använder # 12/3 romex för att mata kretsen. Min fråga är att det skulle vara bättre för mig att byta skräpavfall med en apparat som har en automatisk sensor som aktiverar bortskaffandet när kontakten sätts in eller vrids istället för att drabbas av allt för att montera en brytare på väggen. Eftersom diskmaskinen och bortskaffningen inte körs samtidigt och fulllastförstärkaren är mindre än 14 ampere på endera apparaten tänker jag att jag bara kan använda en 20 amp GFCI-behållare och spara på GFCI-brytaren. Jag skulle verkligen vilja ha en professionell åsikt på vilket sätt fortsätt.

    
uppsättning John A. Ward 23.11.2013 07:31

2 svar

2

Om du använder 12/3 med jordad, icke-metallisk mantlad kabel från panelen till uttaget, har du inga problem att göra vad du vill.

Material:

  • 20 ampere dubbelpolig kombination GFCI-brytare.
  • 20 ampere duplexbehållare.
  • Längd 12/3 med jordad, icke-metallisk mantlad kabel.
  • 20 ampere enkelpol singelkastare.
  • 2x enkla gänglådor.

Tillvägagångssätt:

Dra kabeln

  • Installera en längd på 12/3 kabel mellan omkopplingsboxen och behållarboxen.
  • Installera en längd på 12/3 kabel mellan behållarboxen och servicepanelen.
  • Installera omkopplaren

  • Anslut den lediga / gröna jordledaren till den gröna jordningsskruven på strömbrytaren.
  • Anslut den röda, ojordade (heta) ledaren till de gemensamma omkopplingsterminalerna på strömbrytaren.
  • Anslut den svarta ojordade (heta) ledaren till den växlade terminalen på strömbrytaren.
  • Använd en twist-on-kabelanslutning som är klassad för användning med en enda 12 AWG-ledare för att täcka av den jordade (neutrala) ledaren.
  • Ta bort alla ledningar i lådan och montera omkopplaren.
  • Installera behållaren

  • Klip fliken som förbinder de övre och nedre behållarna på den ojordade (heta) sidan av duplexbehållaren.
  • Anslut den lediga / gröna jordledaren till den gröna jordningsskruven på behållaren och till den raka / gröna jordledaren från kabeln till strömbrytaren.
  • Anslut den vita jordade ledaren från mataren till en av de jordade (neutrala) skruvanslutningarna på behållaren.
  • Anslut den vita jordade (neutrala) ledaren från kabeln till strömbrytaren, till den andra jordade (neutrala) skruvplinten på behållaren.
  • Anslut den svarta ojordade ledaren från mataren till en av de ojordade (heta) skruvplintarna på behållaren.
  • Anslut den svarta omkopplade ledaren från kabeln till strömbrytaren till den andra ojordade (heta) skruvplinten på behållaren.
  • Med en twist-on-kabelanslutning som är märkt för användning med två 12 AWG-ledare, skar de två Röda, ojordade (heta) ledarna samman.
  • Installera brytaren

  • Avsluta den raka / gröna jordledaren till jordningsbussen.
  • Installera brytaren i panelen (kontrollera att den är i läge OFF).
  • Avsluta den vita jordade (neutrala) ledningen från brytaren till den neutrala bussen.
  • Anslut den vita jordade (neutrala) ledaren från kretsen till brytarens neutralläge.
  • Anslut den svarta ojordade (heta) ledaren till en av de ojordade (heta) terminalerna på brytaren.
  • Anslut den röda ojordade (heta) ledaren till den andra ojordade (heta) terminalen på brytaren.
  • Slå på och testa GFCI-brytaren

  • Byt brytaren till läget ON.
  • Tryck på testknappen på pausen.
  • Stäng avbrytaren tillbaka till läget ON.
  • Om brytaren inte slås på, är det ett jordfel, ledningen är fel eller brytaren är dålig. Upptäck och korrigera felet och återställ brytaren.

    tl; dr

    Här är en bild som visar hur den färdiga kretsen ska se ut.


    Klickaförstörrebild

    OBS!

    • Omduanvändermetallkartor,setillattbindademtilljordsystemet.
    • Dukanocksåanvända12/2medmarken,mendukanskeupptäckerattombådaenheternakörssamtidigt,kanbrytarenresa.
    svaret ges 25.11.2013 13:20
    1

    Det är inte tillåtet med någon elektrisk kod att anta diskmaskinen och bortskaffningen kommer inte att användas samtidigt. Om de kan används samtidigt måste du måste utforma för det tillståndet. För Förenta staterna:

    National Electrical Code 2008

    Article 210 Branch Circuits

    II. Branch-Circuit Ratings

    210.19 Conductors - Minimum Ampacity and Size

    (A) Branch Circuits Not More Than 600 Volts

    (1) General. Branch-circuit conductors shall have an ampacity not less than the maximum load to be served. Where a branch circuit supplies continuous loads or any combination of continuous and noncontinuous loads, the minimum branch-circuit conductor size, before the application of any adjustment or correction factors, shall have an allowable ampacity not less than the noncontinuous load plus 125 percent of the continuous load.

    Utöver det är det bättre att antingen använda båda apparaterna med hårddisk eller tillhandahålla två GFCI-pluggpositioner. Koden blir mer komplex för blandade inställningar. Se även svaret på Kan jag dela direktledningen till diskmaskinen för att hantera skräpavfall också?

        
    svaret ges 23.11.2013 18:46