Guidance snälla? Rewiring ljusbrytaren i ett gammalt badrum hus som jag inte kan räkna ut för livet av mig!

1

Inte säker på hur man bäst kan ord detta utan att bli tråkig. Men det här gamla huset är så smärtsamt. I grund och botten försöker jag ta reda på hur man byter en ljusbrytare i ett badrum som brukade styra två separata glödlampor på ett tak på taket. Dessa lampor var en del av en försänkningsarmatur som var en del av en avgasrör. Avgasen var på sin egen strömförsörjning och de två strömställarna styrde två lampor.

Jag hoppas att bilderna jag tog igenom kommer att se dem. Den svarta tråden från Romx i övre vänstra hörnet är den enda som är het (jag använde en spännings tester för att bekräfta detta). Romxen till höger och höger aktiverar inte min testare.

Inte säker på vilka andra detaljer jag kan ge. När ledningarna är alla frånkopplade men strömmen till kretsen är "på" är den svarta Romex vid taket också het.

Kan någon berätta för mig hur man kopplar om det så att jag kan få ljuset på taket att fungera? Vad som tidigare låg i taket var dessa två infällda glödlampor som styrdes individuellt av två ljusbrytare som jag tog bort och är vad du ser på väggen nu. Och nu är allt jag vill göra med en ljusbrytare för att slå på en lampa som jag centrerad i taket (bild som anges).

Det är inte säkert om det behövs, men det finns en annan ljusbrytare ovanför den exponerade plattan på bilden jag har angivit. Den som jag kan få till jobbet men det kommer att utpekas för den nya avgasen kommer jag att installera som inte kommer att ha en ljusarmatur.

Senastebitavmöjliganvändbarinformation.MätarenavRomexsomliggeridetnedrehögrahörnetavväxellådanärmärkbartmindresåjagundraromdetvarattstyradetandraljusetsomjagintelängreanvänder.

Hoppas få lite inmatning, tack.

    
uppsättning Adrien 18.01.2018 00:31

2 svar

1

Du bestämmer vilken av de två kablarna till höger som är ansluten till ljuset.

Stäng av brytaren till linjen varm (kabel till vänster). Fäst linjen varm till en pol av en enkel strömbrytare och fäst svart från kandidatkabeln (säg den övre på höger) till den andra polen på strömbrytaren. (Håll de vita iväg för tillfället.)

Slå på brytaren igen och använd din spänningstester för kontaktfrihet för att se om lampans svarta lampor är strömma när strömbrytaren är påslagen och omkopplad när strömbrytaren är avstängd. Om så är fallet ska du stänga av brytaren och koppla den vita i ledningskabeln till den vita i kabeln vars svarta är ansluten till strömbrytaren. Nu slås brytaren på och strömbrytaren slås på och lampan tänds.

För att slutföra jobbet, stäng av brytaren, lägg i kablarna och skruva in strömbrytaren. Kapa kablarna till den andra kabeln som inte kommer att användas. Sätt på en täckplatta. Slå pausen på och kontrollera operationen.

Obs! Du bör verkligen verifiera att kabeln som du har strömat till går bara till ljuset och inte heller till någon annan kabel som inte ska drivas.

    
svaret ges 18.01.2018 01:13
0

Den mest förbryllande delen om denna situation är uttalandet: "När ledningarna är alla kopplade men kraften till kretsen är" på ", är den svarta Romex i taket också het."

Det kan bara indikera att det ursprungligen fanns en omkopplingsslinga inblandad, vilket naturligtvis innebär att det var nödvändigt att vara ett annat Romx-par i de ursprungliga ljusarmaturerna. Du måste involvera den uppsättningen ledningar och det måste nödvändigtvis vara den motsatta änden av en av dessa uppsättningar av ledningar från växlingslådan.

    
svaret ges 19.01.2018 21:38