Om du har ett duplexuttag som är klassat för att vi kan säga 20 ampere, är hela enheten märkt för 20 ampere, eller är varje uttag märkt för 20 ampere?
Redigera: Så om jag hade en krets som hade en 40A-brytare på den, kunde jag ha 2 enheter som båda ritar en max 20A på samma duplexuttag?
Varje uttag kan leverera upp till 20 ampere.
Men totalt rita på allt på kretsen kan inte heller överstiga 20 ampere.
Om du bara har en enhet på kretsen, kan den rita upp till 20A från ett uttag. Om du har en 15A-enhet på kretsen kan de återstående enheterna bara skriva upp till 5A.
Summan av strömmen drar för varje enhet på kretsen måste vara mindre än 20A.
Den tråd som matar strömmen och brytaren är också märkt för 20 ampere
det betyder att maxströmmen du kan rita är 20 ampere före breaker-turen men du kan rita allt från ett enda uttag om det behövs
Både.
Varje behållare är klassad för 20A, och hela enheten är klassad för 20A.
Så kan du rita 20A från den övre behållaren.
Dukanrita20Afrånbottenbehållaren.
Eller någon kombination mindre än eller lika med 20A.
Mendukaninteritamerän20Apånågondelavenheten.
Titta på behållarens tarmar kan göra det lite tydligare.
När flikarna mellan terminalerna är på plats kan totalt 20 ampere strömma genom duplexbehållaren.
Om du tar bort flikarna kan dock varje uppsättning kontakter fortfarande ha 20 ampere. Det betyder att om behållaren levereras av två separata 20 ampere grenkretsar, kan du mäta 20 ampere värden av belastning från varje uppsättning kontakter.
Det andra att tänka på är att bostadsuppställningar är utformade under antagandet att du aldrig kommer att maximera den till kapacitet. Till exempel kan du ha 100amp service, men om du lägger till strömmen av alla strömbrytare i ditt hus, skulle du troligen finna att summan överstiger 200amps (100amps per fas, med splitfasstyrka i bostäder = 200amp). På samma sätt kommer varje 15amp krets att ha flera utgångar som kan dra 15ampar vardera, även om kretsen inte kan leverera 15ampar till varje uttag.
Det skiljer sig från kommersiella / industriella system där systemen är konstruerade för total belastning närmare brytarnas individuella betyg, eftersom elsystemen är utformade kring behoven hos utrustning som normalt kommer att köras samtidigt.