How kan två olika brytare stänga av samma krets?

7

Jag har ett 40 år gammalt hem med strömbrytare. När jag letade efter brytaren för att stänga av en krets (jag bytte ut en ljusströmbrytare) upptäckte jag att två brytare, på samma sida av bussen, men separerade av några andra brytare, kopplar båda kretsen från varandra. För att vara tydlig säger jag att jag kan stänga av någon av dessa för att döda den heta ledningen i omkopplingsboxen. Det enda jag kan tänka på här är att på något sätt en av breakersna matar den andra. Jag har aldrig sett en krets som beter sig så här.

Det här liknar den andra tråden på den här sidan om " Två brytare byter kontroll samma sak " utom i mitt fall har jag motsatt resultat: endera av de två brytarna kommer att döda kretsen.

Finns det någon anledning att det kan ha gjorts med ändamål? Är detta tillåtet med kod?

    
uppsättning Jerry 26.06.2013 16:14

2 svar

4

Det kan vara en delad buspanel, vilket innebär att det finns två uppsättningar av kraftdistributionsbussar. Det brukade vara tillåtet av något som kallades "6 handtagsregeln" (som tillät upp till sex av dem i en servicepanel) tillbaka när strömbrytare kostar en liten förmögenhet.

De var anslutna så här:

Detkanseutsåhär:
Observera klyftan i brytbussarna i mitten där det inte finns några brytare, men du kan se svarta svarta trådar som förbinder till höger ände på sekundärbussarna.

Kablarna från mätaren ansluts till höger (vilket vanligtvis skulle vara toppen på panelen) och matar de sex dubbelbrytarna. Fem av dem matas direkt till stora belastningar: intervall, vattenvärmare, torktumlare, baseboard-värmare etc. Den övre vänster dubbelslagna brytaren matar andra bussen i vänstra hälften av fotot.

I denna konfiguration stängs alla kretsar som matas från den nedre bussen av om den egna brytaren är avstängd eller matningsbrytaren-som också stänger av nästan allt i byggnaden.

    
svaret ges 25.08.2013 01:52
-1

Brytkretsen måste använda ett trappschema för att stänga av lampan. Det fungerar som en XOR-port i digital logik, omkopplarna ska vara i motsatt position för att stänga kretsen.

Du måste kortsluta en strömbrytare för att bli av med den här konfigurationen.

    
svaret ges 30.07.2013 00:16