Adding-delpanel till en skjul

3

Tack på förhand för alla som ger insikt åt mig. Jag ber om ursäkt om svaren på min situation kan hittas i ett annat inlägg som jag har missat.

Jag har en skjul utanför mitt hem som för närvarande inte har någon kraft. Jag skulle vilja köra ström till den och installera en 60A-subpanel för att stödja ett par kretsar. För närvarande har jag 200A service till huset. Panelen inuti hemmet ligger cirka 50 meter bort så det finns en 200A-tjänst frånkopplad med plats för 4 brytare vid mätaren. Skuret är ca 5 meter från tjänsteingången.

Det jag planerar är att installera en 60A-brytare i panelen vid serviceintaget och köra 6 AWG-koppar under jord till underpanelen i skuren. Jag planerar att använda metallrör eftersom ingen vill gräva ett par meter ner. Jag är bekväm med kraven på kretsarna i skuren.

Pennsylvania använder 2014 NFC. Har jag rätt kabel för kretsen? Är min inställning med brytaren i tjänsten ingången giltig? Till sist behöver jag en separat jordstång för skuren? Det verkar dumt att lägga till en annan jordningstav några meter från en befintlig.

Slutligen, en (riktigt) rå teckning av allt. Svart är existerande. Röd föreslås.

    
uppsättning Jason Whipkey 24.10.2018 05:36

1 svar

1

Du har rätt generell idé

Den styva rörledningen är bra - du behöver bara gräva 9-12 "ner för detta, och en 2" RMC eller EMT ger gott om utrymme för att göra en enkel dragning och framtida expansion. Dessutom ger metallröret utrustningen jordningsledare till skuren, vilket sparar en tråd i draget (två svarta hots och en vit neutral är fin). Att hitta en 60A-brytare för din mätare är inte ett problem - en THQL2160 kommer att göra jobbet och borde vara tillgängligt var som helst brytare säljas.

Du behöver fortfarande markstänger vid shed men

Du behöver två markstavar (minst 8 'långa och 6' ifrån varandra) vid skuren, med en 6AWG-koppartråd därifrån till shed-underpanelens markstav. Detta ger en väg till marken för ljusinducerade transienter, medan metallröret returnerar felströmmen tillbaka till tjänsteingången (även dess källa). Som ett resultat av denna uppdelning av returvägar måste du också se till att bindskruven eller remmen har tagits bort (eller var aldrig monterad i början) till underpanelen och kommer också att behöva separera neutrala och markerade barer där.

Andra anteckningar

Du bör använda en tummomsnyckel eller vridmomentskruvmejsel (beroende på vridmomentinställningen som krävs) på alla brytare och paneler för att vrida dem till tillverkarens specifikationer - detta förbättrar systemets tillförlitlighet stort och är också ett nytt krav i 2017 NEC (110,14 (D)).

Skärpanelen måste också ha en huvudbrytare i den för att fungera som ett lossningsorgan för skuren. Det är bra att använda en stor huvudbrytare här, dock eftersom uppströms 60A-brytaren i tjänsteingången skyddar matarledningarna från överströmmen. Som ett resultat är det enklaste sättet att gå hit att få en 100A eller 125A, 24 eller 30-utrymme, huvudbrytare -panelen och passa den med markstänger om den inte redan kommer med sådan . På så sätt får du gott om utrymme för expansion - om du vill ha mer ström till skjulet, kan du byta matningsbrytare och trådar för större, och du kan också lägga kretsar ganska fritt där utan att oroa dig för att du slutar bryta mellanslag.

    
svaret ges 24.10.2018 06:38