För 70 ampere, vill du använda 4 AWG koppar eller 3 AWG aluminiumledare. Om körningen är alltför lång, vill du kompensera för spänningsfall, genom att öka ledarnas storlek.
Det verkar som om det ursprungligen inte var en jordad jordledare som ingår i mataren, men du behöver en med den nya mataren. Om originalmataren kördes genom ledningen, måste du kanske uppgradera ledningen så att den passar den extra ledaren.
Om originalmataren var en kabelmontering, och inte enskilda ledare löper genom ledningen. Du bör kunna byta ut den med 4-4-4-6-kabel, från den lokala storförpackningen för hemförbättring.
När du installerar utrustningens jordledare i den nya panelen vill du se till att de neutrala bussstängerna är isolerade från marken. Och du måste säga upp alla neutrala och jordande ledare på lämpliga bussstänger.
OBS:
- Om du byter panelen kanske du måste installera AFCI- och GFCI-skyddsanordningar enligt kod.
- Om du inte vill koppla om alla kretsar i panelen för att lägga till en jordledare, kanske du vill överväga att lägga till skyddsapparater för GFCI (och eventuellt AFCI).