Adding 50a krets till en befintlig panel

0

Jag har en befintlig 200a-tjänst i mitt hem. Panelen ligger i garaget. Under åren har jag lagt till flera 15a kretsar. Jag har en luftkompressor jag vill installera i garaget som kräver en 50a 240v krets. Kommer det att behöva en delpanel, eller kan den installeras på befintlig huvudpanel? Om jag behöver en del, kommer det att krävas en uppgradering från min tjänsteleverantör? Hur som helst, jag planerar att få en elektriker att göra jobbet. Jag vill bara veta vad jag står inför.

Tack.

    
uppsättning Telephoneman 27.08.2017 19:46

1 svar

2

Om du har 2 öppna luckor i din befintliga panel kan du sätta en brytare i ingen delpanel behövs. Om du inte har öppna slitsar kan du lägga till några dubbelbrytare för att öppna utrymme. För 50A 240 kretsen om den befintliga huvudpanelen är klassad för dubbla.

    
svaret ges 27.08.2017 21:19