Can induktion i parallella ojordade kablar leder till falska kontinuitetsavläsningar med en multimeter?

0

Jag har två gamla kretsar utan jordkablar där kablarna löper parallellt med varandra för 20 fot eller så. Jag hade båda kretsarna avstängd idag och testade några saker för orelaterade skäl när jag av misstag upptäckte att min multimeter tycker att det finns kontinuitet mellan de neutrala slitsarna i ett uttag på krets A och de heta slitsarna på ett uttag på krets B. Jag tog båda utlopp från varandra, men kunde inte se några anomalier i ledningarna. Jag spårade också trådarna ganska grundligt, men kunde inte hitta någonstans att bara koppar kunde vara i kontakt (självklart kan jag inte se inuti väggarna). Kretsarna verkar bra och det verkar som om det verkligen händer, det skulle skapa en kort som skulle resa en breaker. Men jag upprepade testet flera gånger, och mätaren fortsatte att berätta för mig att det var kontinuitet. Och mätaren har inte tappat bort det, för det ger sanna kontinuitetsresultat på andra ställen där jag säkert vet vad som händer. Kan det här vara någon form av induktiv effekt på grund av brist på jordledningar?

    
uppsättning dlf 27.12.2015 04:50

2 svar

2

Beroende på var du mäter kontinuitet och var rörelsen sänder ljus, kan rörelsen som skickar ljus på kretsen orsaka det beteende du ser. Om rörelsesensorn exempelvis är på krets B (visas som ett motstånd i det här diagrammet) kan det leda till att mätaren ser kontinuitet mellan värmen på krets B och neutralen på krets A, eftersom neutralerna är anslutna ihop:

    
svaret ges 27.12.2015 06:07
2

Alla neutrals är bundna ihop. Om det finns enheter på båda kretsarna som slutar kretsen (glödlampor, etc.) är det möjligt att mäta kontinuitet som du har beskrivit.

Du mäter från probe 1 , längs neutralen av circuit A , tillbaka till panelen. Sedan längs neutralen av circuit B , över belastningen (glödlampa, etc.) till probe 2 på det heta av circuit B .

    
svaret ges 27.12.2015 06:06