Enligt den nationella elkoden har du några alternativ. Beroende på situationen finns det några kodavsnitt att vara uppmärksamma på.
National Electrical Code 2014
Article 406 - Receptacles, Cord Connectors, and Attachment Plugs (Caps)
406.4 General Installation Requirements.
(D) Replacements. Replacement of receptacles shall comply with 406.4(D)(1), (D)(2), and (D)(3) as applicable. Arc-fault circuit-interrupter and ground-fault circuit-interrupter type receptacles shall be installed in a readily accessible location.
Där ett jordningsmedel existerar
Om det finns en jordledare i lådan eller själva lådan är korrekt jordad. Därefter ska en 3-takt jordningstyp behållare installeras, och behållaren ska jordas med godkända medel.
(1) Grounding-Type Receptacles. Where a grounding means exists in the receptacle enclosure or an equipment grounding conductor is installed in accordance with 250.130(C), grounding-type receptacles shall be used and shall be connected to the equipment grounding conductor in accordance with 406.4(C) or 250.130(C).
Där det inte finns några jordningsmedel
Om det inte finns en jordledare i lådan, och själva lådan är inte jordad. Det finns några alternativ.
(2) Non–Grounding-Type Receptacles. Where attachment to an equipment grounding conductor does not exist in the receptacle enclosure, the installation shall comply with (D)(2)(a), (D)(2)(b), or (D)(2)(c).
-
Du kan helt enkelt byta ut 2-stångsbehållaren med en annan 2-stångsbehållare.
(a) A non–grounding-type receptacle(s) shall be permitted to be replaced with another non–grounding-type receptacle( s).
-
Du kan byta ut 2-stångsbehållaren med en jordfelsbrytare. Även om enheten måste vara märkt "No Equipment Ground", och en jordningsledare inte ska anslutas till denna eller någon nedströms enheter.
(b) A non–grounding-type receptacle(s) shall be permitted to be replaced with a ground-fault circuit interrupter-type of receptacle(s). These receptacles shall be marked “No Equipment Ground.” An equipment grounding conductor shall not be connected from the ground-fault circuit interrupter-type receptacle to any outlet supplied from the ground-fault circuit-interrupter receptacle.
-
Du kan installera en jordfelsbrytningskrets uppströms och installera en 3-polig behållare på den här platsen. Även om du måste märka behållaren "No Equipment Ground" och "GFCI Protected". Ingen utjämningsledare för utrustning ska anslutas till behållaren.
(c) A non–grounding-type receptacle(s) shall be permitted to be replaced with a grounding-type receptacle(s) where supplied through a ground-fault circuit interrupter. Grounding-type receptacles supplied through the ground-fault circuit interrupter shall be marked “GFCI Protected” and “No Equipment Ground.” An equipment grounding conductor shall not be connected between the grounding-type receptacles.
Ge annat skydd där det behövs
Om GFCI-skydd är nödvändigt
Om det är nödvändigt med jordfelsbrytningsavbrott, bör en jordbrytningsbrytningsanordning installeras. Dessa enheter kräver ingen jordledare, så kan de installeras i en krets utan jord.
(3) Ground-Fault Circuit Interrupters. Ground-fault circuit-interrupter protected receptacles shall be provided where replacements are made at receptacle outlets that are required to be so protected elsewhere in this Code.
Var AFCI-skydd krävs
Om kretsbrytningsavbrott är nödvändigt, ska en brytbrytningsanordning för bågfelsbrytare installeras. Dessa enheter kräver ingen jordledare, så kan de installeras i en krets utan jord.
(4) Arc-Fault Circuit-Interrupter Protection. Where a receptacle outlet is supplied by a branch circuit that requires arc-fault circuit interrupter protection as specified elsewhere in this Code, a replacement receptacle at this outlet shall be one of the following:
(1) A listed outlet branch circuit type arc-fault circuit-interrupter receptacle.
(2) A receptacle protected by a listed outlet branch circuit type arc-fault circuit interrupter type receptacle.
(3) A receptacle protected by a listed combination type arc-fault circuit interrupter type circuit breaker.
Där tömningsresistenta behållare är nödvändiga
Om sabotagebeständiga behållare krävs, ska en sabotagebeständig enhet installeras.
(5) Tamper-Resistant Receptacles. Listed tamper-resistant receptacles shall be provided where replacements are made at receptacle outlets that are required to be tamper-resistant elsewhere in this Code.
Där väderbeständiga behållare är nödvändiga
Om väderbeständiga behållare krävs, ska en väderbeständig enhet installeras.
(6) Weather-Resistant Receptacles. Weather-resistant receptacles shall be provided where replacements are made at receptacle outlets that are required to be so protected elsewhere in this Code.