Jag planerar att köra en multiwiregrenkrets till mitt fristående garage som beskrivs här . Jag har en fråga men på sättet att koppla bort en multiwiregrenkrets. Behöver jag en särskild typ av koppling eftersom det är en multiwiregrenkrets? Skulle något som denna Eaton 60A utomhus luftkonditionering koppla ifrån är tillräcklig?
Kravet för kopplingskrav för flertrådsgrenkretsar (NEC 210.4b) kräver helt enkelt att det finns ett sätt att koppla från och koppla från alla benen på en gång. Vanligtvis är det helt enkelt 2-polig (240v) brytare i panelen, och det är bra; som fyller kravet.
Orelaterad med MWBC är ett separat krav på att strömmen går in i en uthus. Det måste ha ett avstängningsmedel av något slag (NEC 225.31) nära där strömmen går in, in eller ut (225.32). Det är där du använder en kopplingsbrytare som ovan. Det är inte nödvändigt att koppla från neutralen.
Jag vill påpeka att om du gör en delpanel, använd bara en panel som har en "huvudbrytare" och det är din avstängningsbrytare. Det är legit att ha en 30A-körning till en delpanel och ha en 200A huvudbrytare i underpanelen. Den stora brytaren tjänar bara som en uppenbar avstängningsbrytare (och GFCI om det gör det).
Så länge brytaren matar kretsen är en dubbelpol bör du vara bra eftersom båda kommer att koppla loss de ojordade ledarna samtidigt, om ett fel kommer att öppnas. NEC 2014 210.4.B
Läs andra frågor om taggar wiring electrical detached-structure Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna