Jag undrar hur kombinationer av AFCI & GFCI-skydd på brytare och uttag påverkar övergripande kretssäkerhet & prestanda. Vad jag menar är hur olika kombinationer av GFCI och / eller AFCI-skydd relaterar när de används på en strömbrytare och / eller ett uttag?
Vissa kombinationer som jag redan har hört / tänkt på är följande men jag är inte säker på hur de olika skyddsmetoderna och redundansen mellan samma slags skydd kan hjälpa eller skada varandra. Föremålen i fetstil är de i synnerhet jag skulle vilja lära mig mer om. Hur interagerar kombinationen av säkerhetsanordningar med varandra? Antag att kretsen är jordad (t ex ansluten via NM 14/2 med jordtråd ansluten ordentligt hela.
GFCI är avsedd att skydda människor mot allvarlig chock eller elektrocution.
AFCI skyddar strukturer (och deras människor) mot brand.
AFCI upptäcker om det finns en öppen båge på en krets och avbryter strömmen. Elektriska bågar kan starta bränder lätt om de träffar fel material.
GFCI upptäcker en aktuell differential på de "heta" och "neutrala" ledningarna . I en fungerande krets bär båda ledningarna exakt samma ström. Om det finns en skillnad i strömmen mellan ledningarna betyder det att det nuvarande läcker någon annanstans. "Någon annanstans" kan vara genom dig och orsaka skada eller död.
Det här är meningslöst, eller åtminstone overkill. GFCI kan misslyckas, men den elektriska koden kräver inte att du kopplar upp redundanta GFCI i serie. GFCI-brytaren skyddar hela grenkretsen. På samma sätt kan en GFCI-behållare på en grenkrets skydda alla nedströms behållare om de är korrekt anslutna.
Testa din GFCI från tid till annan för att säkerställa att de fortfarande fungerar korrekt.
Detta skyddar mot brand (AFCI kommer att resa om det finns en öppen båge), och det skyddar också mot allvarlig mänsklig chock / elektrocution. Det här är en bra kombination och kombinerar positiva attribut för båda typerna av skydd.
Som i GFCI-brytaren / GFCI-utloppsscenariot är GFCI-utloppet överflödigt och därmed onödigt att uppfylla kraven i koden.
Tester01 gör en bra fråga om möjligheten att bli chockad före en GFCI-resa. Du kan få lite, men en fungerande GFCI ska resa inom 25ms (0,025 sekunder), vid en spänningsskillnad mellan 4 mA och 6 mA. De flesta människor kan känna av elektrisk chock som börjar omkring 1 mA, och det är en relativt mild till obekväm upplevelse upp till 10 mA, varefter det blir smärtsamt. 10 mA är också tröskeln där ofrivilliga muskelkontraktioner blir starka, så att du kanske inte kan släppa det som är chockerande för dig, och strömmen börjar bli dödlig mellan 75 mA där andningen blir så svår att den stannar och 200 mA. Under alla omständigheter bör en fungerande GFCI skära strömmen helt innan du skadas permanent.
Överström,GFCIochAFCIärintebehållare.Deärenhetersomtillhandahållerskyddsområdennedströmsdem.Dukanfåfriståendeenhetersomgörvarochenavdessasakerseparat:
Vissaavdemsäljssom"kombinationsenheter" som gör mer än en sak.
Men en AFCI-behållare är ganska meningslös, eftersom AFCI syftar till att skydda ledningar och skarvar från skärningar och sätta det i behållaren. Ledningarna är inte i skyddszonen.
Du kan bygga skyddsområden. Till exempel en kombination överström + AFCI-brytare, som matar en kombination GFCI + -behållare, som i sin tur matar in andra belastningar. Hela kretsen är överskridande och AFCI skyddad, men endast en del är skyddad av GFCI.
Att ha samma typ av skydd är ett totalt slöseri med resurser. I huvudsak spelar du ett "Yo Dawg" skämt på dig själv.
Yo dawg, I heard you like GFCIs
So I put a GFCI on your GFCI
So you can trip while you trip
Och det är bara vad som kommer att hända, du får en pusselmaze av att trippla GFCI som kommer att bli svårt att korrekt återställas. Det är en supportmardröm, timmar av frustration och en meningslös elektrikeranrop.