Vadkopplings- och reläkretsar krävs för att hantera två vattenbrunnspumpar effektivt?

1

Här är mitt dilemma. Jag har två vattenbrunnar följaktligen har jag två djupbrunnspumpar. För närvarande har jag ett relä för att byta brunnar varje gång tryckbrytaren kräver vatten. De är märkta med # 1 och # 2. # 1 är grundare väl och kommer att gå tom för vatten om efterfrågan är hög (t.ex. bevattning av trädgården eller gräsmattan). Detta medför att tryckbrytaren stänger av pumparna för att de inte ska fungera torra. Jag skulle vilja konfigurera mitt system för att köra # 2, # 2, # 2, # 2, # 2, # 1, men har ingen aning om vilken typ av växling som krävs. Några idéer ??

    
uppsättning 77yosk8r 12.08.2018 00:44

2 svar

2

Detta kan lösas med fyra specialreläer. Reläer är i grunden elektriskt drivna omkopplare. Alternerande reläer är speciella reläer som cyklar mellan två eller flera belastningar i följd när de är elektriskt aktiverade.

Du kan kaskadera ett trefaldigt växelrelä med tre regelbundna (duplex) alternerande reläer för att uppnå det du vill ha - ringa pump nr 1 varje sjätte samtal.

Den tryckbrytare som kallar pumpen skulle aktivera spolen i triplexväxeln. Var och en av de tre utgångarna på det växlande reläet skulle gå till ett duplexväxlande relä.

Var och en av de tre duplexreläerna har två utgångar för totalt sex utgångar. Du skulle leda en av utgångarna för att starta pump nr 1, resten alla för att starta pump nr 2. Detta är vad som skulle vara energiskt varje på varandra följande uppringning av vatten från tryckbrytaren -

Första samtal:
Utgång 1 av triplex, Utgång 1 av duplex A

Andra samtal:
Utgång 2 av triplex, Utgång 1 av duplex B

Tredje samtal:
Utgång 3 av triplex, Utgång 1 av duplex C

Fjärde samtal:
Utgång 1 av triplex, Utgång 2 av duplex A

Femte samtal:
Utgång 2 av triplex, Utgång 2 av duplex B

Sjätte samtal:
Utgång 3 av triplex, Utgång 2 av duplex C

och vid den tidpunkten upprepas cykeln. Så om Pump # 1 är ansluten till att säga Output 2 i Duplex C, och Pump # 2 är ansluten till resten, kommer Pump # 1 att köras varje sjätte samtal.

Se Macromatic ARP- och ATP-modeller för ett exempel. Det kan vara $ 300,00 eller så av reläer - en PLC skulle faktiskt vara billigare. Reläerna skulle vara mycket enkla.

Om du ändrar dig och vill att pump nr 1 ska köra 1/7: e tiden, med PLC som är en enkel programmeringsändring, med reläerna är du S. O. L.

* Original svar ...

I am assuming you have a "flip flop" relay or alternating relay currently wired to alternate pump 1 and pump 2. If there was such a thing as a six way alternating relay, that would be perfect for you, that might work - you could connect five sets of contacts to pump 1 and one set to pump 2. But I don't think such a relay is available.

The best solution is probably a programmable relay, available from a variety of vendors, or a small PLC. However there is some learning curve involved with either of these options.*

    
svaret ges 13.08.2018 21:02
0

Jag läste din fråga och kom med den här tanken. Varför inte begränsa mängden vatten du pumpar från den grunda brunnen? Jag då GOOGLED "vattenflödesbegränsare för en brunn" och kom upp med många företag och produkter "DOLE" -namnet såg lovande ut. Jag köpte aldrig någon av dessa men konstruktionen ser enkelt ut. Du kan ringa företagen, förklara ditt problem och be om deras riktning. och för deras rekommendationer. (Jag bodde på bra vatten för det mesta av mitt liv och kom alltid på idéer). Det här kan fungera för dig. Installera en "flödesbegränsare" så att du alltid använder det låga flödet väl men begränsar det belopp som tas från den brunnen. Du kan ställa in den grunda brunnspumpen för att starta först och den andra brunnpumpen ska springa vid behov. Detta säkerställer att lågflödesbrunnen används men inte överstiger dess kapacitet.

    
svaret ges 12.08.2018 12:38