Behöver du hjälp med att identifiera markskruven

1

Jag installerar en ljuskrona och det finns ingen jordkabel i metallförbindningsboxen, men det finns en skruv med en koppartråd som redan löper till den. Ledningen går upp genom lådan.

Är det här grundskruven? Varför finns en koppartråd redan ansluten? Ska jag koppla bort och koppla koppartråden från min ljuskrona?

    
uppsättning Matt 25.02.2018 16:37

1 svar

2

Dessa bara koppartrådar är säkerhetsjordtrådarna. Jordledaren från ljuset måste anslutas med de nakna koppartrådarna.

Det bästa sättet att koppla in det är att frigöra de två trådarna som finns där och använd en trådmutter för att ansluta de två nakna ledningarna, den från ljuset och en ytterligare kort pigtail. Den andra änden av pigtail skulle gå under den lådans jordningsskruv. Grisstången ska vara antingen en ren koppartråd eller en grönisolerad trådlängd. Det ska vara samma mätare som de som redan finns i rutan.

    