Varför arbetar min GFCI / Switch-kombinationsapparat på ett så underligt sätt?

2

Jag flyttade nyligen till en ny lägenhet, byggd 1960. Det fanns inget utlopp i badrummet eller inom 10 meter, bara en ljusbrytare. Så jag köpte en CFCI / Switch combo hos Lowes. Det fanns bara två ledningar i lådan när jag öppnade den, en svart och en vit (ingen jordledare). Jag trådte det enligt instruktionerna, och allt fungerar bra, förutom. Utloppet fungerar inte med omkopplaren i på-läge och vice versa, uttaget fungerar bra med strömbrytaren avstängd. Är det här normalt? Jag har problem med att raka i mörkret, något råd skulle uppskattas.

    
uppsättning Ryan Barnes 15.01.2013 17:06

1 svar

2

Det låter som din elbox för att strömbrytaren inte har strömkällan (linje), bara en 2-ledig kabel för att hantera omkoppling för ljuset. linjen kommer in på fixturen.

Tyvärr kan du inte lägga till ett uttag till denna konfiguration som-är. Du måste ta med en tredje tråd i lådan från fixturen som kommer att fungera som en dedikerad neutral så att du kan få uttaget alltid att strömma och sedan eventuellt strömma ljuset via strömbrytaren.

Baserat på vad du har beskrivit, skulle min rekommendation vara att ta med en elektriker för att hantera den här uppgiften för dig, eftersom det krävs att du tar en ny kabel från en annan kryssrutan och kopplar den korrekt.

    