120/240 Multi-filialkrets - misslyckades inspektion på grund av ojämn belastning?

2

Från en dubbelpol 20-amp brytare sprang jag 12/3 w / g till en fyrbox med en 120 behållare och en 240 behållare. Röd tråd från en pol på brytaren till 240, marken till grunderna, vit till neutral stång i panelen och sedan 120 utloppet och svart från den andra polen till brytaren till lådan där den är pigtailed och delad till 120 och 240. Inspektören misslyckades med mig eftersom det här "producerar ojämn belastning på breakersna".

Jag är förvirrad eftersom allt jag har läst / sett indikerar att det här är exakt hur man kör en sådan krets och inspektören inte kunde klargöra problemet eller peka ut det i koden. Värre fallet om jag kör ett verktyg som drar 20 ampere på 240 och pluggar något i att dra 10ampar på 120, båda polerna reser ingen skada ingen foul. Jag förstår inte problemet eller vad exakt i koden som jag kränkt. Han vill att jag ska lägga till en annan brytare, dra en annan tråd och sätt 120 på egen het.

    
uppsättning tb510 27.07.2018 20:44

1 svar

3

Enligt 210.4.c av NEC MWB ska endast linjen till neutrala laster matas. Med 2 undantag. # 1 levererar endast 1 användningsutrustning. # 2. Alla ojordade ledare öppnas öppnas samtidigt av grenkretsen OCD. På grund av denna formulering tillåter många inspektörer inte att linjen ska användas, men det är lagligt. Om du har en NEC handbok kan du till och med se ett exempel som visar 210.2 som jag tidigare använt för en luftkonditionering och standarduttag i mitt fall var det ett 20 amp 240/120 uttag. Hur vet de vad du ska plugga in i det?

    
svaret ges 27.07.2018 21:44