Pannan tänd och sprang den andra dagen, men nu var pilotlampan ute. Jag kunde höra en brum på kontrollen. Jag tändde pilotljuset, men när jag inte längre tryckte på ventilen gick pilotlampan ut genast. Är det en smutsig sensor? Vad kan jag göra för att ta reda på vad som är fel?

    
uppsättning Jon 13.10.2012 12:05

1 svar

3

De flesta pilotlampanordningar har en sensor som upptäcker att pilotlampan tänds och stänger av pilotgasen om den inte upptäcker den upplysta flamman.

Denna sensor måste värmas upp för att detektera flamman, så efter att du har tänt ditt pilotljus, håll pilventilen nedtryckt i 30 sekunder för att säkerställa att sensorn värms upp. Lossa ventilen efter 30 sekunder. Om ljuset fortfarande slocknar, repetera 1 eller 2 flera gånger.

När lampan lyser, vrider du ventilen till läget ON eller OPEN och pilotlampan lyser.

Om ljuset vägrar att stanna upp, även efter flera minuter med varm flamma som slår på det, så ja, du kan ha en defekt sensor eller annan del.

    