Jag vill lägga till 5: e tråd till min HVAC-kontroll med Add-A-wire gizmo. Konceptuellt förstår jag deras instruktionsschema, men inte helt när det gäller min HVAC-layout. HVAC är enstegs-tvångsgasvärme och AC, som för närvarande styrs av en 4-tråds termostat. Alla mycket vanliga. Men vad gör jag med den gula ledningen? På min enhet istället för att vara fint knuten till lämpligt märkta terminaler matas kompressorn direkt från termostatens gula tråd. Jag hoppades att någon som erfar med dessa system kan dumma ner det för mig.

    
uppsättning Elijah 20.01.2015 14:47

1 svar

3

Du börjar med att koppla ugnen och A / C enligt följande:

  • Red från ugnen ansluts till Red från termostatkabeln och Red från ADD-A-WIRE ™ -anordningen.
  • White från ugnen ansluts till White från termostatkabeln.
  • Green från ugnen ansluts till Green från ADD-A-WIRE ™ -anordningen.
  • Blue Från ugnen ansluts till White från A / C-kondenseringsenheten, Brown från ADD-A-WIRE ™ -anordningen och Yellow från termostatkabeln (detta är C ).
  • Red från A / C kondenseringsenheten ansluts till Yellow från ADD-A-WIRE ™ -enheten.
  • Blue från ADD-A-WIRE ™ -enheten ansluts till Green från termostaten.

Nästakopplarduledningarnatilltermostatenenligtföljande:

  • RedanslutertillRterminalen.
  • WhiteanslutertillWterminalen.
  • YellowanslutertillCterminalen.
  • GreenanslutertillADD-A-WIRE™-dioden'Y'.
  • YellowfrånADD-A-WIRE™-dioden'Y'anslutertillY-terminalen.
  • GreenfrånADD-A-WIRE™-dioden'Y'anslutertillG-terminalen.

VARNING: Ändring av ledningar för HVAC-utrustning kan upphäva garantin och / eller skada och / eller skada och / eller dödsfallet. Fortsätt på egen risk. Jag vet inte heller någonting om den här enhetens interna funktioner. Om den här ledningen orsakar något av ovanstående problem, kom inte leta efter mig. Jag är bara en slumpmässig kille på internet, som du valde att få råd från.

    
svaret ges 20.01.2015 16:35