Florescent butiksljus slår av GFC-vägguttaget

3

Jag har ett GFC-vägguttag i garaget. Jag satte upp en ny floriserande butiksljus och anslöt den till utloppet. Det fungerar bra för kanske en timme men sparkar sedan av GFC-brytaren. Ibland kommer det att sparka av brytaren så snart jag sätter i den. Jag har kopplat butiksljuset till andra uttag och det stannar och fungerar bra. GFC-uttaget kan vara 20 år gammalt. Är mitt uttag dåligt eller gör inte lysrör inte bra med GFC-uttag?

    
uppsättning Allen 27.01.2017 20:20

2 svar

1

Jag skulle byta ut GFCI med en annan och se om problemet upprepas. Byt sedan antingen ljuset eller GFCI, i enlighet med detta.

Ingen fluorescerande fixtur ska någonsin resa en GFCI, om det gör det är ballasten, antingen på grund av att det är riktigt billigt eller att det är fel. Med tanke på att alla garageutrymmen måste vara GFCI, kan jag inte se hur någon kunde komma undan med att sälja en fluorescerande fixtur som går ut på GFCI.

Liksom Machavity säger att byta ut en gammal är inte en dålig idé. Och den bästa anledningen är tekniken marsch: Nytt är bättre. Bara förlora inte den fördelen genom att få en skålen i bottenhylla.

    
svaret ges 27.01.2017 23:20
0

Låter som en dålig GFCI. Om det verkligen är 20 år gammal skulle jag köpa ett nytt GFCI och ersätta det. GFCI har system för att upptäcka ett jordfel och de håller inte för evigt. Jag köpte nyligen ett äldre hus och flera måste bytas ut av den anledningen.

    
svaret ges 27.01.2017 20:35