Du kommer att vilja använda en kopplingslåda för att växla mellan nonmetallic sheathed kabel och enskilda ledningar.
Rörkroppen måste vara märkt med volymen
Det första problemet som du kommer att köra in när du gör skarvar i ledningskroppen (vilket inte är troligt ett problem, eftersom de flesta tillbehör är märkta), är att du måste se till att ledningskroppen är "hållbar och märkbart märkt av tillverkaren med sin volym ".
National Electrical Code 2014
Chapter 3 Wiring Methods and Materials
Article 314 Outlet, Device, Pull, and Junction Boxes; Conduit Bodies; Fittings; and Handhole Enclosures
314.16 Number of Conductors in Outlet, Device, and Junction Boxes, and Conduit Bodies.
(C) Conduit Bodies.
(2) With Splices, Taps, or Devices. Only those conduit bodies that are durably and legibly marked by the manufacturer with their volume shall be permitted to contain splices, taps, or devices. The maximum number of conductors shall be calculated in accordance with 314.16(B). Conduit bodies shall be supported in a rigid and secure manner.
Kabeln måste fästas på rörets kropp
Nästa problem är att kabeln måste fästas på ledningskroppen.
314.17 Conductors Entering Boxes, Conduit Bodies, or Fittings. Conductors entering boxes, conduit bodies, or fittings shall be protected from abrasion and shall comply with 314.17(A) through (D).
B) Metal Boxes and Conduit Bodies. Where metal boxes or conduit bodies are installed with messenger-supported wiring, open wiring on insulators, or concealed knob-andtube wiring, conductors shall enter through insulating bushings or, in dry locations, through flexible tubing extending from the last insulating support to not less than 6 mm (1/4 in.) inside the box and beyond any cable clamps. Except as provided in 300.15(C), the wiring shall be firmly secured to the box or conduit body. Where raceway or cable is installed with metal boxes or conduit bodies, the raceway or cable shall be secured to such boxes and conduit bodies.
(C) Nonmetallic Boxes and Conduit Bodies. Nonmetallic boxes and conduit bodies shall be suitable for the lowest temperature-rated conductor entering the box. Where nonmetallic boxes and conduit bodies are used with messengersupported wiring, open wiring on insulators, or concealed knob-and-tube wiring, the conductors shall enter the box through individual holes. Where flexible tubing is used to enclose the conductors, the tubing shall extend from the last insulating support to not less than 6 mm (1/4 in.) inside the box and beyond any cable clamp. Where nonmetallicsheathed cable or multiconductor Type UF cable is used, the sheath shall extend not less than 6 mm (1/4 in.) inside the box and beyond any cable clamp. In all instances, all permitted wiring methods shall be secured to the boxes.
Våta platser
Om ledningskroppen är ute, kan AHJ betrakta den som en våt plats. I det här fallet skulle du inte kunna ha NM-kabel i ledningskroppen eftersom det inte är tillåtet på våta platser.
tl; dr
I de flesta fall installerar du ledningen på baksidan av en typ LB-ledningskropp, genom väggen, och ansluter den till en kopplingslåda inuti byggnaden. Du kommer att göra dina skarvar i den här rutan, inte i rörets kropp.