Är detta rör i min bottenvåning avsedd för radonbekämpning?

3

Detta rör kommer ut från betongplattan i ett hörn av mitt huss fulla källare. Jag tror att det är en 4 "polyeten avloppsrör (smala väggar, svart inredning, vit yta). Jag kan inte berätta om den är perforerad eller inte under ytan.

Somdukansefrånbildengårdenner4fot.Fråndetpunktetböjerdensigochverkarpenetrerahorisontelltgenomdenintilliggandefrostväggen.(Jagvetattdethärfiddlarmedettmåttbandochenficklampa.)

Närjagslogundandetmärktejagattluftentycktesblåsauturröretinihuset,ochjagundradeomdetvarkopplattillnågonavdemysterierörsomkommerutfrånmarkenimotsattahörnpåutsidanavminahus.

Jagövertygademigsåsmåningomattröretäranslutettillnärmareavdetvåyttrerören.(Jaggjordedettagenomattsättaettvakuumneriröretinutihusetochmärkteattnärmareyttrerörsugdeluftnärjagslogpåvakuumet.)

Dethärärlayouten:

Olika entreprenörer i huset har spekulerat på rörets syfte. Teorier inkluderar:

  • Det fungerade tillfälligt under byggandet, efter att elens el var ansluten, att köra elektriska ledningar från huset till en släpvagn utanför det som behövde el. (De som byggde huset bodde i en tillfällig trailer utanför medan huset var under uppbyggnad.)
  • Det är en olaglig källarvatten som dränerar direkt i marken istället för att gå ut i septiksystemet.
  • Det är för radonreducering. En fläkt måste läggas över det inre röret för att dra luft från under källarvåningen, inuti frostväggen. (Men om det är så, varför släpper det ut? Det verkar också att gå igenom frostväggen omedelbart. Jag tror inte att det finns något perforerat rör under plattan inuti frostväggen.)
  • Det gäller passiv radonreduktion. Luften från bottenvåningen, inuti frostväggen, är avsedd att lufta utanför. (Men om så, varför skulle röret komma upp genom golvet i källaren alls? Och igen, det verkar inte vara mycket perforerat rör inuti frostväggen.)
  • De yttre hörnrören var avsedda för att takrännor skulle rinna ut i. (Men om så är fallet, varför plumba en genom frostväggen och upp i källaren?)
  • Jag är på väg att avsluta källarrummet, och jag har för avsikt att stänga av tillträdet till röret. Men jag skulle vilja veta vad det är för innan jag förlorar åtkomst till det för alltid.

        
    uppsättning Michael H 26.03.2017 19:23

    3 svar

    2

    Ja, ditt område är känt för radon och det. Det ser ut att röret är grovt in i ett radonsystem.

    När vi installerar radonrör, installerar vi en serie perforerade rör som är inbäddade i grus i krypplatsen eller under golv i golv. Vi tillhandahåller också en serie rör i marken runt byggnadens yttre.

    Vanligtvis är de två systemen inte anslutna, men arbetar i tandem. Det yttre röret och gruset ger ett inlopp för luft, så det inre röret och gruset kan avta luften under byggnaden. Det yttre gruset måste dock vara "anslutet" till det inre gruset (grus under byggnaden) så att luft kan dras genom gruset under byggnad för att rensa området.

    Anledningen till att de två rören verkar vara anslutna är att de två grussystemen är anslutna.

    Det inre fasta röret (ej perforerat) behöver dock förlängas genom vinden och anslutas till en avgasfläkt. (Ofta är inredningsröret förlängt genom vinden / taket utan avgasfläkt. Om testen visar radon har minskat, installerar vi aldrig avgasfläkten.)

        
    svaret ges 27.03.2017 00:14
    0

    Först måste jag komplimera din flitighet och dokumentation. Du skulle sannolikt göra en utmärkt ingenjör.

    Med tanke på placeringen av de yttre rören skulle man leda till att det trodde att det var för att ansluta downspouts till. Det framgår av bilderna att det är "thinwall" avlopps- och avloppsrör, i motsats till det mer hållbara Schedule 40-röret som normalt används i bostadsrörsverksamhet. Jag är emellertid inte bekant med den ABS-svarta insidan av röret och de "ringar" som syns på utsidan, som om det är en slags hybrid.

    Med det sagt, ser det ut som om alla 3 stuboutsna är av samma rör och placerades under konstruktion. Det är extremt osannolikt att de var avsedda för radonbekämpning ... speciellt om röret inte är perforerat.

    Det som inte gör mycket för mig är att det anslutna röret i källaren går 4 meter djupare av vilken anledning som helst. Om terrängytan är jämn, skulle detta sätta sidodjupet på det inre röret runt 10-12 'lägre än de yttre? Varför? Även om det var en cleanout att teoretiskt sneda en täppt downspout linje, varför gör det 4 'djupt?

    Finns det någon riktigt märklig terräng runt utsidan av huset som skulle kräva detta?

        
    svaret ges 27.03.2017 17:01
    -2

    Det finns ingen anledning att utföra radon "mitigering" i en källare med hällt betonggolv och väggar. Radon är en gas som produceras av radioaktivt förfall av uran och radium i granitiska stenar och deras sediment. Om du hade en av de 100 år gamla exponerade sten källare med en smuts golv, skulle du ha ett radon problem (kanske) värt att överväga. Som det är din källare så nära att vara en befäst bunker mot radonintrång som du kan hoppas bygga.

    Kanske är det bara en torktumlare.

        
    svaret ges 27.03.2017 01:21