Fyllningsberäkningen i NEC 314.16 är per enhet; Det finns ingen kodskillnad i en enda gänglåda för en strömbrytare eller ett duplexuttag eller en dimmer. Koden behandlar dem på samma sätt, med hjälp av en 2x trådstorleksberäkning för den största kabeln som är ansluten till dem.
Exempel: om lådan har 2 kablar 14 awg med marken finns totalt 6 ledningar men du behöver bara räkna 1 av grunderna. Metallboxen ska ha en klämma, så 1 klämma räknas vid 1x och 1 enhet räknad vid 2x för totalt 8. Nu tittar vi upp 14 gauge tråd per bord 314.16B. Nummer 14 tråd beräknas till 2 kubik tum x 8 för totalt 16 kubik tum. Lådan skulle behöva vara 3x2x3.5 per tabell 314.16.A. Jag hoppas det hjälper dig att förstå boxfyllning. Not för 12 gauge tråd använd 2.25, annars är reglerna samma.
Observera också att du måste använda den angivna storleken, inte en mätning av rutan ovanstående ruta är listad som 18 men beräknas vid 21.