Jag skulle få en tongenerator och spåra ledningen från där den inte fungerar. De är praktiska och du kan få dem till ganska billigt online.
Jag har en krets med 7 uttag och 2 ljusbrytare som plötsligt slutar fungera. Jag har kontrollerat alla GFCI-försäljningsställen som jag känner till runt huset. Jag har ersatt de 2 möjliga brytare för det området. Jag har också byt ut de 2 ljusbrytare och alla uttag som jag kan identifiera på kretsen. Genom att göra ett enkelt strömprov på uttag och strömbrytare fungerar det fortfarande ingenting. Testning av ledningarna på något uttag, hett till neutralt visar ingen ström, men antingen kabel till jord har viss effekt. Var går jag till nästa?
För att testa denna krets, koppla loss allting på alla behållare och stäng av strömbrytarna. Stäng avbrytaren till kretsen. Kontrollera att du inte har några heta ledningar.
Ett snabbtest för kontinuitet av neutralen hela vägen till panelen är att välja vilken behållare som helst i den icke-arbetande kretsen och testa motståndet mellan den neutrala kontakten (längre spår) och marken. Lågt motstånd (~
Jag skulle få en tongenerator och spåra ledningen från där den inte fungerar. De är praktiska och du kan få dem till ganska billigt online.
Läs andra frågor om taggar wiring electrical Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna