HF kompressor poppar gfci på olika kretsar

0

Killar Jag har en nästan ny HF-olja ganska stor 15 amp kompressor. Jag har den på en 20 amp krets i garage utan gfci som jag lagt till mig själv.

Från nästan dagen efter att garantin upphörde vid starten startade den pop en gfci på en annan garagekrets. Denna krets har en frys plus utlopp i vardagsrummet med hemmabiosystem.

Jag är säker på att det finns ett problem med kompressorn men det fungerar bra så för närvarande slår jag bara på den när det behövs och sedan återställer gfci på andra kretsen.

Eventuella idéer om hur man stoppar detta för att hända om han sedan byter kompressor eller tar bort gfci? Gfci har ersatts ett par gånger så att inte problemet.

Ja det är en hamnfrakt kompressor objekt 61489 r120v / 60Hz / 15 Amp. Det har bara 5 timmar så inte förfaller för första oljebyte. Så nej har inte ändrat det än. Tro det är på grund efter första 10.

GFCI dyker upp vid uppstart. Jag kan även återställa när kompressorn är igång och den stannar kvar. Kom ihåg att frysen finns på GFCI-kretsen och kompressorn är på en icke-GFCI-krets.

Kretskortet jag körde har faktiskt 3 uttag och en strömbrytare. Förlåt jag glömde. Jag tittade på kretsen och alla anslutna korrekt. När jag installerade det lade jag till en ny 20 amp brytare. Svart till brytare vit och markerad till olika ställen på bussbaren men båda på samma sida av bussbaren. (Det finns en annan på vänster sida som bara har vit. Höger sida har grunder och vitt.)

Så om båda kretsarna vita och markerade ligger på samma buss i panelen kan det orsaka överlapp? Behöver jag byta dem till vänsterbussen?

Och tack för all din inmatning! Jag hade en elektriker kom och titta på det och debiterade mig $ 300 utan upplösning. LOL. Men de verkade inte tro att det var något fel med min installerade krets.

Jag har även kopplat 2 olika 220 volt-kretsar för en svetsare och en bordsåg.

    
uppsättning David Lefler 30.12.2018 20:12

1 svar

2

Neutral eller jordad för kompressorkretsen är på något sätt fastspänd med neutral eller jord från fryskretsen. Gå igenom båda kretsarna och se till flera saker:

  • Neutralerna från båda kretsarna är helt separerade. Ingen kontakt alls.
  • På båda kretsarna kontaktar Neutral inte marken någonstans.
  • Jordledarna för varje krets går hela vägen tillbaka till panelen.
  • det finns inga "östra grunder", det vill säga där vissa enheter är jordade bara till varandra men det finns ingen jordningsväg tillbaka till panelen. Ibland när folk lägger ledningar till gamla förjordiska kretsar, finns det en jordkabel i kabeln så att de hakar upp den. Gör aldrig det om det inte finns en markerad väg tillbaka till panelen. Denna mark kan ombyggas om det behövs.

Tänk på att markbanor kan vara andra än trådar, t.ex. Om kompressorn fysiskt berör frysen.

    
svaret ges 30.12.2018 23:43