Jag försöker byta ut 3 ljusbrytare med nya. Normalt är detta rakt framåt, men när jag tog ut plattan stummade jag. (Ansvarsbegränsning: Jag är ingen elektriker, jag är en nyligen skild singel som inte har råd att hyra en och jag försöker bara göra vad jag kan för att spruce upp den här gamla höjden av ett hus jag just köpt .)
Vänsteromkopplaren (L) är en enda polskontakt som används för att styra en takfläkt, men nu styr den en ljuskrona. Det verkar finnas 2 ledningar kopplade till varje skruv på den här (en loop runt skruven och en i snabbkopplingshålet). En av ledningarna kommer av strömbrytaren till höger.
Centreringsknappen (C) är en 3-polig brytare som styr två infällda ljus. Den här ser ganska rakt framåt.
Den högra brytaren (R) är en enda polskontakt som styr två infällda ljus. En av ledningarna på den här omkopplaren slingrar runt och fortsätter sedan till L-omkopplaren, men jag är inte säker på varför.
Ingen av dessa gamla brytare har en grön jordskruv. Det finns inga vita ledningar på någon av dem. Men när jag ser tillbaka i lådan finns det massor av koppar och vita buntar. Jag kan inte berätta var de går. Är några av dessa växlar jordade?
Jag var begåvad med några Levitron 3-växlar och fick veta att även för enkelpolarna kan en 3-vägs användning utan problem användas. Jag kunde ersätta C utan problem eftersom det redan var en 3-vägs switch, men det hade inte flera ledningar som gick till samma skruv. Men jag kan inte räkna ut hur man gör L och R arbete. Även ledningarna som jag har verkar vara för tjocka för att använda snabbkopplingshålen i dessa nya omkopplare.
Det här huset byggdes i 82 eller 83, men jag tror att den ursprungliga ägaren hade gjort något arbete (ombyggt garage till ett rum, sedan lagt till ett annat garage osv.). Jag har ingen aning om dessa 3 omkopplare är original.
Elektriskt sett är det inget fel att använda en 3-vägs (SPDT) switch för att ersätta en standard (SPST) omkopplare förutsatt att den är ordentligt ansluten (annars fungerar det helt enkelt inte alls). Det kan dock vara ganska förvirrande för personer som förväntar sig att omkopplaren ska ha ON / OFF-märkning.
Du kan använda dina trevägsbrytare som ersättare för enpoliga växlar. Men personligen skulle jag spela det säkert här och få några matchande enpoliga switchar att gå med dina trevägsbrytare för att undvika förvirring. (Ta bara en av Levitons tre-vägs du var begåvad till det lokala elförsörjningshuset och fråga dem om den matchande enpoliga omkopplaren. Bra spec-grade switchar är definitivt värda pengarna, och är bara några få dollar mer än byggare -grade skräp som är det billigaste på storboxens hylla!)
Du måste använda nakna (eller gröna, även om nakna grisar är lättare att få på några sätt), pigtails från de gröna jordskruvarna på dina nya omkopplare till buntet av nakna ledningar i ryggen för att mala dem som per 404,9 (B) hos NEC, som den som kopplade de ursprungliga omkopplarna glömde att sätta in dem, och den plastlåda som användes tydligt gör inget för att ge dina strömbrytare en jordfelsströmväg.
Slutligen är det bättre att pigtail flera ledningar tillsammans till en enda tråd som går till en terminal istället för att använda backstab-terminalerna, speciellt på billiga byggare-grade switchar, eftersom builder-grade backstabs är ganska dåliga vid hängande på ledningar. Detta är dubbelt nödvändigt i ditt fall, eftersom det verkar som om ledningarna i din lådan är 12AWG, vilket backstabs på dina nya omkopplare inte accepterar.
I grund och botten vill du ta den svarta ledningen som slingrar runt sin terminal på höger omkopplare och går till vänster och trådnoten med en kort längd svart tråd, liksom den andra svarta ledningen som gick till terminalen till vänster koppla den som är ansluten till den här ledningen och anslut den andra änden av den korta längden av svart tråd till motsvarande terminalskruv på den nya vänstra kontakten. Upprepa med de två trådarna som går till den andra terminalen på vänster omkopplare, en annan längd av svart tråd och en annan mutter, anslut sedan den andra pigtailen till motsvarande terminalskruv på den nya strömbrytaren.
Varför den ena tråden skickades till två strömställare? Det är det inkommande heta matningen för både vänster och höger växlar i lådan.
Slutligen, om du behöver en matleverans för pigtails, kommer en del THHN / THWN dubbelkodad tråd alltid att fungera. (Slumpvis ledning kanske inte uppfyller Kod genom att inte vara en typ av tråd som finns i NEC 310.104.)
Läs andra frågor om taggar wiring electrical switch Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna