0

Jag försökte ansluta ledningarna, men alla märkta terminaler på min gamla termostat matchar inte bokstäverna på Honeywell-termostaten. Jag har AC men jag har fortfarande tre ledningar kvar. Jag är inte säker på vad jag ska göra med dem. Notera också att Baystat har 8 ledningar.

JagvetattBrowninteanvänds.Jagvetintevadjagskagörameddesvartaochblåaledningarna.

    
uppsättning Mel Sloan 24.09.2018 00:22

1 svar

1

Jag kommer att basera detta på den här handboken, sidan 8 , även om diagrammet inte exakt matchar i ordningsföljd eller nummer (terminalnamn och råd är samma). Jag misstänker att detta ska fungera, men fortsätt med försiktighet . Jag skulle försöka ringa Honeywell för att verifiera detta första

Baserat på manualen

  • Blå - Slå i elektriskt band, använd inte
  • Brunt - Slå i elektriskt band, använd inte (T var inte listat någonstans)
  • Svart - Lägg in W / Aux -kontakten med den vita ledningen som redan finns där

Om jag var du skulle jag klippa några av de nakna trådarna tillbaka för att minimera chansen att de är korta mot varandra. Också, var noga med att ställa in bygeln enligt skissen på Page 9

    