Can Jag använder en GFCI på en ojordad 2-ledig krets i änden?

2

Jag gick felaktigt 18ga tvillingledare genom plaströr ut för att driva 12 volt ljus. Aldrig ansluten. Nu vill jag driva en .68 amp 120V pump på en vattenfunktion. För många 90 graders armbågar för att kunna dra och byta tråd tror jag.

Jag läste i min elektroniska manual 1999 att jag säkert kan använda en GFCI på denna ojordiska krets i slutet.

  • Jag vill se till att detta är OK.

  • Vad sägs om att skapa en separat mark via en jordstav vid terminalen?

  • Vill inte skapa en fara för någon självklart, men jag försöker undvika att behöva utan en ny 12V-pump och transformator eller köra all ny service till platsen.

    TIA

        
    uppsättning Peter Lech 09.10.2011 00:16

    2 svar

    2

    Kabeln måste utformas för att hantera kapaciteten hos den krets som den är ansluten till, inte den enhet som är inkopplad. Annars, om något är anslutet till slutet, eller om det är kort, som drar mer ström, men inte över kretsbrytaren, skulle du ha en brandrisk. Jag har inte en kopia av NEC, men i USA har en 15 amp krets en 14 gauge tråd, en 20 amp krets kräver en 12 gauge och en 30 amp krets kräver en 10 mätare. Därför är din 18 gauge tråd inte tillräcklig för att ansluta till alla standardbrytare som jag sett.

    För att svara på din andra fråga kan du installera en separat mark för den andra änden av anslutningen och ansluta en gfci till det, förutsatt att befintliga kablar var tillräckliga för kretsen.

    För att fixa ledningen skulle jag eliminera några skarpa 90 graders varv och om det går över tillräckligt långa sträckor, bryta körningen genom att gå upp till en åtkomstpanel.

        
    svaret ges 09.10.2011 02:31
    0

    Du är tyvärr skruvat här på flera fronter. För det första, även om 240,4 (D) (1) innehåller bestämmelser för att skydda 18AWG-ledare, kan de inte appliceras på en grenkrets på grund av 210.20 (A) (4) i den nationella elkoden:

    (4) Other Loads. Branch-circuit conductors that supply loads other than those specified in 210.2 and other than cooking appliances as covered in 210.19(A)(3) shall have an ampacity sufficient for the loads served and shall not be smaller than 14 AWG.

    Vidare hänvisar du till "Twin lead" 18AWG i din OP är antingen högtalarkabel, som inte är listad för 120VAC-användning till att börja med, eller en flexibel sladd av typen SPT-2 (lampkabel) t användas för permanent ledning på grund av 400.8:

    400.8 Uses Not Permitted. Unless specifically permitted in 400.7, flexible > cords and cables shall not be used for the following:

    (1) As a substitute for the fixed wiring of a structure

    (2) Where run through holes in walls, structural ceilings, suspended ceilings, dropped ceilings, or floors

    (3) Where run through doorways, windows, or similar openings

    (4) Where attached to building surfaces

    Exception to (4): Flexible cord and cable shall be permitted to be attached to building surfaces in accordance with the provisions of 368.56(8)

    (5) Where concealed by walls, floors, or ceilings or located above suspended or dropped ceilings

    (6) Where installed in raceways, except as otherwise permitted in this Code

    (7) Where subject to physical damage

    Slutligen överskridandet av överflödet i din (PVC) rörledning strider mot 352.26:

    352.26 Bends - Number in One Run. There shall not be more than the equivalent of four quarter bends (360 degrees total) between pull points, for example, conduit bodies and boxes.

    Med andra ord är det här vad funkiga "ledningskroppen" saker är för ...

        
    svaret ges 11.03.2015 04:55