Du är tyvärr skruvat här på flera fronter. För det första, även om 240,4 (D) (1) innehåller bestämmelser för att skydda 18AWG-ledare, kan de inte appliceras på en grenkrets på grund av 210.20 (A) (4) i den nationella elkoden:
(4) Other Loads. Branch-circuit conductors that supply loads other than those specified in 210.2 and other than cooking appliances as covered in 210.19(A)(3) shall have an ampacity sufficient for the loads served and shall not be smaller than 14 AWG.
Vidare hänvisar du till "Twin lead" 18AWG i din OP är antingen högtalarkabel, som inte är listad för 120VAC-användning till att börja med, eller en flexibel sladd av typen SPT-2 (lampkabel) t användas för permanent ledning på grund av 400.8:
400.8 Uses Not Permitted. Unless specifically permitted in 400.7, flexible > cords and cables shall not be used for the following:
(1) As a substitute for the fixed wiring of a structure
(2) Where run through holes in walls, structural ceilings, suspended ceilings, dropped ceilings, or floors
(3) Where run through doorways, windows, or similar openings
(4) Where attached to building surfaces
Exception to (4): Flexible cord and cable shall be permitted to be attached to building surfaces in accordance with the provisions of 368.56(8)
(5) Where concealed by walls, floors, or ceilings or located above suspended or dropped ceilings
(6) Where installed in raceways, except as otherwise permitted in this Code
(7) Where subject to physical damage
Slutligen överskridandet av överflödet i din (PVC) rörledning strider mot 352.26:
352.26 Bends - Number in One Run. There shall not be more than the equivalent of four quarter bends (360 degrees total) between pull points, for example, conduit bodies and boxes.
Med andra ord är det här vad funkiga "ledningskroppen" saker är för ...