Vi har en Thermo Pride oljaugn som kräver regelbundna omstart att springa. Vi köpte bara huset och hade den årliga service / säkerhetskontrollen klar, eftersom den försummade i flera år. När problemet startade för två veckor sedan skulle det gå flera dagar efter att ha återställts men idag går det bara i ca 5 minuter.
Något aning varför behovet av konstant återstartar / återställs?
Brand har förmodligen inget att göra med det. Du behöver ett serviceanrop och borde redan ha gjort en (ja, du hade det servas - men det fungerar inte korrekt, så du behöver en annan.)
Täta munstycken är vanliga, men inte den enda - dåliga eller smutsiga flamssensorer, dåliga högspänningsdetektorer, dåliga styrsystem är alla möjliga problem. Det kan hända att du kanske behöver ett nytt filter - om det fanns mycket råolja i tanken kunde det nya filtret vara igensatt.
Om du har en strömventil istället för en traditionell skorsten, ökar de möjliga orsakerna till onormal avstängning.