Finns det en genomgående vägg A / C som fungerar med externa termostater?

4

Vårt tvåstadshus med A-ram har endast kanalarbete nere i krypplatsen, med öppningar i golvet. Det blir ganska varmt på övervåningen under sommaren, men eftersom kvadratmeteret på övervåningen är mindre än nere, tänkte vi att det var mer ekonomiskt att gå med en luftkonditionering på övervåningen. Men jag är en stor fan av Nest-termostaten, så jag försöker hitta en A / C-enhet som skulle acceptera en extern termostat. Några idéer var du ska börja? Google bestämmer bara vederbörligen om "väggmontering" ska användas till "termostat" eller "luftkonditionering" men inte till båda.

    
uppsättning alord1689 02.06.2012 08:32

5 svar

3

SOMMAR modeller av GE AJCMxx, AJCQxx, AJEMxx eller AJEQxx har möjlighet att ansluta en standard 24 VAC "Class 2" -termostat. Det förklaras i manualerna, som jag tror att du kan ladda ner från GEAppliances.com.

Jag önskar att jag hade tänkt på det själv när jag köpte min genomgående vägg A / C - det är bundet till att vara bättre än den inre gasrörstermostaten.

    
svaret ges 29.08.2016 21:08
1

Du bör åtminstone överväga att prata med en A / C-person. Om du antar att din existerande enhet är stor nog kan du bara köra en kanallinje upp till 2: a våningen. Vanligtvis boxas de i en 1ft kvadrat i hörnet av ett rum eller garderob för att köra rörledningen.

Utöver det känner jag till några genom väggenheterna av termostater, för jag har sett dem i bostadshus runtom. Jag har också sett mini splitsar anslutna till termostater på hotell, så jag är säker på att det också är möjligt. Vanligtvis kommer de att ha den lilla kontrollenheten på den mini splittrade förseglade stängningen med en anteckning som säger att du ska använda termostaten.

    
svaret ges 24.07.2012 22:09
1

Låt mig se om jag förstår detta. Under varm säsong återstår ingen luft eller inte tillräckligt mycket luft i övervåningen via ventilen till växlaren en marken eftersom den enda returluften ligger någonstans på första våningen ... så att kall luft sprängt upp genom golvet registren kyler det stora bottenvåningen (där den svala luften tenderar att sjunka) men "fångas" av "sugning av returventilen innan det finns någon chans att komma fram till och överföra värme från övervåningen (var förutom värme stigande och fångas där, värme sker också inuti via taket / väggen. Så vad du har är i huvudsak en övre våning (ledande import av värme) som är isolerad från den centrala luftkonditionerade delen av huset. ha huset (speciellt den övre våningen) så lufttätt att det överskott av varm luft som stiger a-frame-apexward, båda eller endera, är för mycket för att en översta våning går tillbaka för att hantera eller inte kan undgå den övre våningsvolymen med en annan väg .

Så låt oss se om några grundläggande saker har prövats eller övervägts. Har du försökt att spricka öppnar ett fönster i övervåningen för att se om någon stigande varmluftsfluga tillåter åtminstone en viss förbättring att kyla hela huset? Har du tittat på möjligheten att flytta eller lägga till / en returventil till övervåningen så att den inte är isolerad från undervåningen? Kanske kan en sådan returväg vara i form av en yttre kanal "stack" som riktar luft i vilken värme har överförts på övervåningen, tillbaka ner till växlaren på marken?

Dessutom finns det spjäll ner i krypskanalskanalen, med vilket men för att "balansera" golvregistren kan du försäkra dig om att den mest kylda luften alltid levereras till registret (erna) närmast ett öppet väg (tänk trappan, spiralfallet, stegen etc, eller till och med takgolvbana till övervåningen? Eller, om inte spjällen i kanalerna, då är golvregistrenas flöden, själva justerbara?

En annan sak. I vilket syfte skulle du behöva fönstret / väggaggregatet på övervåningen kontrolleras av en väggtermostat? Tänker du att reglera vind- / väggenheten från centrala, centrala t-stat? Om så är fallet, skulle du inte ha samma dåliga situation ... eftersom den övre väggenheten aldrig skulle sättas på ... eftersom dess integrerade t-stat avlägsnas från någon cykelslinga?

För att centralenheten och väggenheten inte ska fungera mot varandra, gör det enkelt att isolera övervåningen från nedre (stängningsdörrar eller stegaröppningar) låta väggen svalna övre våningen med egen integrerad termostat när övre våningen behövde upptas. Genom Central-Wall Unit-konflikten menar jag att returventilen från första våningen tillbaka till växlaren sannolikt kommer att dra ut luft (bort) från den lägre tonnageenheten på övervåningen ... så att du har den övre våningenheten svält av tillräckligt med recirkulerande luft ... vilket resulterar i att dimensioneras avkylning av kompressorn, med proportionellt högre elförbrukning och -kostnad för för den önskade mängden värmeavlägsnande förstärkning på övervåningen.

    
svaret ges 23.10.2012 14:54
0

Ett annat alternativ än en 24VAC-termostat är att använda en linjespänningstermostat för att helt stänga av strömmen till enheten.

En variant är en plugin-typ ( som den här ).

Det finns hardwired versioner för uppvärmning, de kan också finnas för kylning.

Jag är inte säker på hur NEST fungerar specifikt men om det har en linjespänningsversion som kan fungera för detta också.

    
svaret ges 15.01.2018 02:33
0

Liknande detta svar finns en mekanism för att använda en 24 VAC-termostat, även om själva AC-enheten är inte direkt kompatibel. Du kan använda en kontaktor som styrs av en termostat för att byta ström till A / C-enheten. Jag har sett flera anslutningar av denna typ för elvärme och jag tror att samma princip skulle fungera för AC.

Obs! En kontaktor är i grunden ett robust relä (elektriskt manövrerad strömbrytare) som kan hantera hela 120 (eller 240) volt & ström av en större apparat.

Du skulle vilja tänka på termostatens "deadband" -inställning för att se till att AC-enheten inte var på / av för ofta vilket kan skada den eller förkorta dess livslängd. Dödband är skillnaden mellan termostatens på och av inställningspunkter. Om du till exempel ställer in din stat för 70 F i verkligheten kan den slå på 71 och AV vid 69. (Detta kallas också hysteres).

    
svaret ges 15.01.2018 02:37