Bara kom över en snygg produkt på den lokala hårdvaruaffären, men jag undrar om de är kodade och säkra att använda. De är en trådmutter som låter dig helt enkelt trycka på ledningarna i stället för att vrida på en traditionell trådmutter.
De kostar lite mer, och du måste hålla ett större antal kontakter på plats eftersom de varierar beroende på antalet ledningar som kan anslutas.
De accepterar 12-22 AWG solid och 12-22 AWG strängad tråd och värderas vid 600 VAC. De kommer i olika storlekar från 2 till 8 "hamnar", så de borde vara upp till något jobb.
Har någon någonsin använt dessa, och är de koden kompatibla i USA? Är det någon risk för att ledningarna glider ut över tiden?
electricalbasics.com
Hittade några standarduppgifter:
(Ideal Industries IN-SURE (TM) PUSH-IN CONNECTORS)
UL 486C, UL 467 GROUNDING
CSA
C22.2 #188
IEC 998-2-2
CE
CERTIFIED
RoHS COMPLIANT
UL
94V-2 FLAME RATING
US PATENT
7,507,106
US & FOREIGN PATENTS
PENDING
UPPDATERING:
Jag fick äntligen mina händer på några av dessa saker, och jag ska berätta vad. Om du kan dra ledningarna ut genom normala medel när de är låsta in, förtjänar du någon typ av pris. Jag hittade ett sätt att dra trådarna ut, men jag tvivlar på att de någonsin kommer se tillräckligt mycket rörelse medan de används för att tillåta att ledningarna släpper ut. Om du snurrar trådarna fram och tillbaka medan du drar, kommer de så småningom att arbeta sig ut (det här är det officiella sättet att ta bort ledningar enligt en IDEAL-talesman ). Genom att göra detta tuggar tråden upp ganska dåligt och lämnar en massa nicks längs trådens längd.
De säger att de inte ska återanvändas, och jag kan se varför. Avlägsnande av tråden kan lämna ganska djupa hål i tråden. Om du någonsin måste ta bort dem, kommer du sannolikt att trimma tråden tillbaka och dra åt den. Men även efter att ha torterat dem (inklusive att ta dem ifrån varandra) höll de fortfarande tråden när den återinsattes.
Så länge dina kablar inte utsätts för konstant vridning och dragning, borde du inte ha några problem med ledningar som drar ur dessa saker.
UPPDATERING:
Jag tror att jag äntligen hittade den relevanta delen i koden som skulle gälla för dessa enheter.
National Electrical Code 2014
Article 110 - Requirements for Electrical Installations
I. General
110.14 Electrical Connections.
(B) Splices. Conductors shall be spliced or joined with splicing devices identified for the use
or by brazing, welding,
or soldering with a fusible metal or alloy. Soldered splices shall
first be spliced or joined so as to be mechanically and electrically
secure without solder and then be soldered. All splices and joints
and the free ends of conductors shall be covered with an insulation
equivalent to that of the conductors or with an identified insulating device.
Wire connectors or splicing means
installed on conductors for direct burial shall be listed for such
use.
Jag skulle vilja säga att dessa enheter passar båda kriterierna. De identifieras för användningen, och de ger isolering som är likvärdig med ledarna.