Best sätt att värma en ductless flera nivå hem

4

Jag har precis köpt ett hem och det behöver desperat en uppdatering till sin uppvärmning. Det har för närvarande baseboard elektriska motstånd värmare i varje rum. Det finns inget kanalarbete i huset. Vi är i kallt fuktigt klimat med dyr el (Ottawa, ON, Kanada). Huset är 2 våningar + källare:

Centralvärmeärinteuteslutet,menjaghardetintrycketattretrofittingkanalarbeteskullevaraotroligtdyrt/stortjobb,ochjaggillartankenpåuppvärmduppvärmningförattminimerabortspilladenergi(och$$)såmycketavhusetkommerattanvändas.T.ex.behöverkontoretbaravärmeundervardagar.

Dethäräralternativenjagärmedvetenom:

  • Installerakanal-ochcentralugn,
  • Installerakylkanalmedflerahuvudenutanvärmepumpförattvärmaochkylademestanvändarummen(upptill4huvudentrorjag?),
  • Installerauppvärmningavgaspanna(möjligaplatsersomvisaspåplanlösningen),

Fråganär:a)vilkaandraalternativfinns,ochb)vilkenkombinationavdessa(ellerandraföreslagna)alternativkaninstallerasförattgedenbästauppvärmningslösningen."Best" kommer att definieras som en lösning som minimerar kostnaderna över 10 år, samtidigt som du behåller en bekväm 20degC på bottenvåningen och sovrummet.

Som utgångspunkt: mina tankar var att installera en gaspanna i loungen och skapa en ventil i den intilliggande väggen för att blåsa kall luft vid eldstaden från köket / matsalen. Det borde lägga till en behövlig cirkulation. Installera sedan en värmepump för att hantera gäst / master sovrum och kontor. Resten skulle hålla baseboard värmare.

    
uppsättning jpx 20.12.2018 08:39

4 svar

2

(Obs! Min erfarenhet av att svara på denna fråga är från omkring 2010-2011. Såvitt jag vet har forskningen i tekniken sedan dess gjort mitt svar ännu bättre, men jag kan inte garantera det.)

Du måste göra matematiken på inköpspriset för utrustning, installationsarbetskostnader, underhållskostnader och energikostnader för något system du väljer, men jag skulle titta mycket nära ditt andra alternativ (vad du kallar "multi-head" och här kallar vi "mini-split").

Fördelar:

  • Kontrollera varje rum separat för att maximera effektiviteten.
  • Minimala ändringar som behövs för installation, bara körning av kraft och kylmedelsrör.
  • Massor av olika storlekar och stilar på enheten för att passa alla rum.
  • Om det finns några rum för vilka det är vettigt att klara dem och det finns utrymme att köra några kanaler, finns det några "kombination" -enheter som har modet av en vanlig "duktlös" inomhusenhet men menas att installeras på ett vind- eller krypområde och ledas in i rummen. (Baserat på dina planer är jag inte säker på om du behöver det här eller inte, men det gör inte ont att veta att det existerar och en lokal återförsäljare / installatör kan hjälpa dig att ta reda på om det är rätt för dig. vara perfekt för att täcka hela andra våningen med en enda vindenhet.)

Observera också att du kan få mer än fyra "huvuden" / zoner från en delad enhet. Mitsubishi gör till exempel vissa utomhusenheter som stöder upp till 8 zoner och Daikin gör några som är upp till 10. Självklart, kom ihåg att varje inomhusenhet ska lägga till kostnad för ditt projekt.

Det enda problemet du kan ha med ett värmepumpsystem är utetemperaturen - många system är klassade för att fungera väl till ca -20 grader C. Enligt min snabba sökning är din genomsnittliga vinter låga temperatur cirka -15 C, vilket borde vara bra, men det finns enstaka droppar ner till -25 C varje par år för en dag eller två. Med det sagt, och installatören eller återförsäljaren i ditt område kommer veta mer om vilka modeller som utformar ditt klimat.

Som andra har föreslagit är undervattens strålningsvärme också mycket trevligt, men det är troligen mycket svårare att installera, särskilt för din andra våning sedan golvet och taket nedan är färdiga. Det kan vara lättare på första våningen om ditt källarloft är oavslutat men.

    
svaret ges 26.12.2018 19:41
2

Jag skulle titta på uppvärmda golv. Tanken är att du lägger ett speciellt trådnät på golvet, då är en kompatibel yta installerad över den. Trådarna bibehåller temp vid börvärdet och naturlig konvektion fungerar till din fördel för att cirkulera luften.

    
svaret ges 20.12.2018 09:50
1

Det här är en bra fråga, men det är brett och jag tror inte att det verkligen är ett bestämt svar.

Installera kanalarbetet beror verkligen på mer än vad som visas i planritningarna du har. Beror på källaren, vinden och om det finns en plats kan du bygga ett jakten från vinden till källaren. Det finns små höghastighetssystem som arbetar med mindre kanaler som kan vara värda att titta på.

Beroende på golvbalkarna och hur öppen källaren är kan golvvärme vara ett alternativ för första våningen.

Värmepumpar har en effektivitetsfördelning jämfört med baseboard el, speciellt i mildt väder, och de är enklare att installera, men du måste ha utrymme för bläckpatronerna. Öppna planlösningar är en fördel. Det bästa med värmepumpar är att du får luftkonditionering också.

Titta hårt till din kostnad per BTU med alla tillgängliga källor (propan / naturgas, baseboard electric, värmepump). Men se även kostnaden för installation, underhållskostnaden och livscykeln. Ugnar varar inte så länge som de brukade. Baseboard är IMO den längsta levde, och nära noll underhåll.

    
svaret ges 20.12.2018 12:57
1

Om du har tillgång till gas skulle jag överväga 2 mindre gasugnar. En i källaren och en på vinden för värme. Detta eliminerar behovet av en huvudlinje och återgår till andra våningen. Jag är en förespråkare för mini splittringar, såvida inte i ett område som har gas och kallare vintertemperaturer eftersom behovet av aux värme eller elektrisk motståndsvärme för att komplettera värmepumpen vid kalla temperaturer. Genom att placera 2 mindre gasugnar kan källaren värma bottenvåningen och källaren. En mindre enhet på vinden kan värma övervåningen. Jag föreslår det här eftersom gasen är så mycket billigare men om du vill ha AC fungerar några av de höga minisplittarna i enkelsiffrorna men besparingarna på kanalens arbete och utrymmet förlorat från huvudstammen och retur är anledningen till att jag skulle föreslå 2 mindre gasenheter för värme. Tillagt att täcka upp kommentar. Jag har installerat och har en mini split som fungerar i singelsiffrorna. Mitt nuvarande hem är ganska lite mindre än min sista med nästan hälften men min uppvärmning kostar mer (liknande isoleringsvärden) enheterna fungerar men förbrukar mer kraft när temparna faller in i låga 20-tal och under. Mini splits har fördelen av AC men om jag hade gas i mitt område skulle jag ha gått den vägen. En fördel att gasa om du har strömförsörjning är att det bara tar en liten generator för att hålla ugnen igång, vilket kan vara en stor fördel i kalla klimat. För närvarande kompletterar jag min värme med en pelletskamin om jag tappar strömmen, jag slår upp generatorn till behåll ljus, spis, vatten och kylskåpet går. Om jag skulle behöva driva kompressorn skulle det ta en mycket större generator. Jag tycker att min mini-del är lätt att styra de olika zonerna, men driftskostnaden är högre än gas.

    
svaret ges 20.12.2018 15:25