Running tråd till tak med dubbelbjälk parallell med vägg

2

Jag avslutar min källare, gör inramningen och startar ledningen för ljus. En vägg löper parallellt med bjälkarna, och har en dubbelbjälk (två 2x8) ovanför toppplattan (väggen ligger precis bredvid trappan och går mellan flera befintliga inlägg).

Jag vill sätta ljuskontakten på den här väggen, men jag är inte säker på hur bäst ledningarna ska köras. Jag kan inte bara borra ett hål rakt upp genom toppskivan på grund av bjälkarna.

Är det koden att köra ledningarna runt den övre plattan? Jag planerar att installera kronformat, skulle de vara tillräckliga för att skydda ledningarna? Jag kunde hugga överplattan, men trådarna kommer att behöva gå runt joist-ansiktet.

Alternativt kan jag köra ledningarna till genom väggen och sedan tillbaka till en intilliggande vägg och springa till taket därifrån. Det finns dock en 4x4-stolpe i hörnet mellan dessa två väggar. Kan jag borra två vinkelräta hål genom den posten så att jag kan köra tråden i 90 graders vinkel?

Redigera:

Här är en grov schematisk av situationen. De två väggarna visas med röda markeringar av befintliga inlägg. Väggen som löper mellan stolparna är den vägg som har dubbla bjälkarna på topphuvudet. Den önskade platsen för strömbrytaren är blå:

Redigera2:

Härärettparbilder.Bjälkarnaärmåladesvarta,sådeärganskasvåraattse,menväggenmedlådanidenharbälkarnapåtoppenavdet:

Ochdettaärhörnet(med4x4-postenmellanväggarna):

Redigera 3:

Skulle det vara möjligt att hugga den första bulten, borra genom den övre plattan nära den bägaren, kör tråden genom gapet och skydda den med en spikplatta? Såvitt jag kan mäta är joisten 15 'lång, och detta faller strax under 5' från kanten, så borde vara utanför mitt 1/3 spänn. Finns det något krav på ledningens höjd på sidans sida?

    
uppsättning Eli Iser 17.07.2017 04:07

3 svar

2

Raceway finns för en anledning

Dessa typer av problem är varför vi har raceway-system som vi kan köra på väggytor, eller inuti en vägg för att man sedan ska komma ut ur väggen. Så, i stället för att köra NM och använda en cheapie-plast NM-endast-låda, kör EMT eller ytbanan för omkopplingsslingan (och bara omkopplingsslingan, du kan stanna vid taklocket och övergå till NM för resten av kretsen där ) istället.

Med EMT-alternativet kan en del smarthet med en rörbänk till och med få dig att sopa 45deg ut ur väggen ner ett litet sätt från gjutningen än 45deg när det går in i takytan. Med lite avslutat arbete, och en del svart färg som är lämplig för galvaniserat stål, är jag säker på att du bara kan ge den bara en liten industriell touch.

Det betyder förstås att du behöver använda en metalllåda för växlarna, men det är inte så mycket, eller hur?

    
svaret ges 18.07.2017 00:31
1

Kan trådarna springa på den motsatta sidan av bjälkarna än den färdiga väggen? Om inte jag tror att du kommer att behöva bygga en liten "låda" i hörnet för att dra ledningarna ner i väggen.

    
svaret ges 17.07.2017 21:00
1

Efter att ha förklarat detta till AHJ föreslog han att han körde NM i rör runt baksidan av väggen. Detta tog en del kreativ böjning (jag är minst en gång i rörledningen), men slutresultatet är solidt och passerat grov elektrisk inspektion:

    
svaret ges 14.09.2017 04:26